二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問90 (学科4(建築施工) 問15)
問題文
木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問90(学科4(建築施工) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 根太を300mmの間隔で設けた床組の床下地板には、厚さ12mmのパーティクルボードを使用した。
- 建入れ直し後の建方精度の誤差において、特記がなかったので、垂直、水平ともに1/1,000以下を許容した。
- 真壁造における側桁階段の側桁と軸組との取合部において、柱及び胴差を欠き取って側桁を取り付けた。
- 地表面から1m以内の軸組、枠組、木質パネル等の劣化を防止するために、防腐・防蟻処理を行った。
- 外壁の通気構法において、特記がなかったので、仕上材継目部、壁の出隅部及び入隅部では、下地の通気胴縁の寸法を、厚さ18mm、幅90mmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは「根太を300mmの間隔で設けた床組の床下地板には、厚さ12mmのパーティクルボードを使用した。」です。
根太を設けた床組でパーティクルボードを床下地として用いる場合、厚さ15mm以上とするのが基本です。
したがって、根太間隔が300mmであっても、厚さ12mmでは不足します。
現行の公共建築木造工事標準仕様書でも、特記がない場合のパーティクルボードの厚さは15mmとされています。
不適当な記述です。
床下地にパーティクルボードを用いる場合は、十分な強さやたわみにくさを確保するため、厚さ15mm以上とします。
この選択肢では厚さが12mmなので不足しています。
なお、構造用合板では12mm以上とする場合があるため、パーティクルボードと構造用合板の厚さを混同しないことがポイントです。
適当な記述です。
木造建築物の建方では、柱が傾いたり、梁などが水平からずれたりしないように調整します。
この調整を建入れ直しといい、特記がない場合の建方精度は、
垂直の誤差:1/1,000以下
水平の誤差:1/1,000以下
とします。国土交通省の仕様でも、この基準が示されています。
適当な記述です。
側桁階段は、段板の両側を側桁で支える階段です。
真壁造で側桁を軸組に取り付ける場合には、納まりに合わせて柱や胴差を欠き取り、側桁を取り付ける方法があります。
ただし、柱や胴差を必要以上に大きく欠き取ると強度が低下するため、構造性能を損なわないように加工することが大切です。
適当な記述です。
地面に近い木材は、地面からの湿気やシロアリの影響を受けやすくなります。
そのため、地表面に近い柱、間柱、筋かい、木質面材などには、防腐・防蟻処理を行い、腐朽やシロアリによる被害を防ぎます。
特に地面に近い部分は、木造建築物の耐久性を確保するうえで重要です。
適当な記述です。
外壁通気構法では、外壁の内側に空気が通るすき間をつくるため、通気胴縁を取り付けます。
特記がない場合の通気胴縁は、厚さ18mm以上、幅45mm以上とします。
ただし、仕上材の継目部や壁の出隅・入隅では、仕上材をしっかり固定できるように、幅90mm以上とします。
したがって、厚さ18mm、幅90mmとしたこの記述は適当です。
この問題では、木造工事で使用する材料の寸法や施工精度を区別することがポイントです。
建入れ直し後の建方精度は、特記がなければ垂直・水平ともに1/1,000以下です。
外壁通気構法の通気胴縁は、特記がなければ厚さ18mm以上、幅45mm以上とし、仕上材継目部や出隅・入隅では幅90mm以上とします。
また、地面に近い木部には防腐・防蟻処理を行い、建物の耐久性を確保します。
特に注意したいのが床下地材の厚さです。
根太を設けた床組でパーティクルボードを使用する場合は、厚さ15mm以上とします。
したがって、「根太を300mmの間隔で設けた床組の床下地板に、厚さ12mmのパーティクルボードを使用した。」という記述が最も不適当です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問89)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問91)へ