二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問89 (学科4(建築施工) 問14)
問題文
ALCパネル工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問89(学科4(建築施工) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
ALCパネル工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 外壁パネルを横壁アンカー構法で取り付けるに当たり、自重受け金物は、パネル積上げ段数6段ごとに設けた。
- 外壁パネルを縦壁ロッキング構法で取り付けるに当たり、床パネルとの取り合い部分の隙間には、外壁パネルに絶縁材を張り付けたうえで、セメントモルタルを充塡した。
- 外壁パネルの短辺小口相互の接合部は伸縮目地とし、特記がなかったので、目地幅は10mmとした。
- 雨掛り部分のパネルの目地には、シーリング材を充塡した。
- パネルの補修に当たり、補修用モルタルとパネルとの付着性を確保するために、補修下地を補修用シーラーで処理した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは「外壁パネルを横壁アンカー構法で取り付けるに当たり、自重受け金物は、パネル積上げ段数6段ごとに設けた。」です。
横壁アンカー構法では、パネルの重さが下のパネルへ集中しないように、自重受け金物を設けます。
自重受け金物は、パネル積上げ段数5段以下ごとに設ける必要があります。
したがって、「6段ごと」とした点が不適当です。
不適当な記述です。
横壁アンカー構法では、積み上げられたALCパネルの重さを下のパネルだけに負担させないように、自重受け金物で建物の骨組みに伝えます。
自重受け金物は、
パネル積上げ段数5段以下ごと
に設けます。
6段まで積み上げてから自重受け金物を設けるのでは間隔が大きすぎます。
適当な記述です。
縦壁ロッキング構法では、地震などによって建物の骨組みが変形したときに、ALCパネルがある程度動いて追従できるように取り付けます。
床やスラブとの取り合い部分にモルタルを充塡する場合、モルタルがパネルに直接付着すると、この動きを妨げることがあります。
そのため、パネルとモルタルとの間に絶縁材を設けたうえで、モルタルを充塡します。
適当な記述です。
ALCパネルは、温度や湿度の変化、建物の変形などによって、わずかに動くことがあります。
その動きを吸収するため、短辺小口相互の接合部には伸縮目地を設けます。
特記がない場合の目地幅は10~20mmなので、10mmとすることができます。
適当な記述です。
雨が直接かかる外壁部分では、目地から雨水が建物内部へ入り込まないようにする必要があります。
そのため、雨掛り部分の目地にはシーリング材を充塡して防水性を確保します。
シーリング材は、目地の動きにもある程度追従しながら、雨水の浸入を防ぐ役割があります。
適当な記述です。
ALCパネルに欠けや傷が生じた場合は、補修用モルタルなどを使って補修します。
ALCパネルは水分を吸収しやすいため、そのまま補修用モルタルを塗ると、十分に付着しない場合があります。
そこで、補修下地に補修用シーラーを塗り、補修用モルタルとの付着性を高めます。
この問題では、ALCパネルの取付け方法と目地処理を整理することがポイントです。
横壁アンカー構法では、パネルの重量を適切に建物の骨組みへ伝えるため、
自重受け金物をパネル積上げ段数5段以下ごと
に設けます。
縦壁ロッキング構法では、モルタルがパネルの動きを妨げないよう、必要な部分に絶縁材を設けます。
短辺小口相互の伸縮目地は、特記がなければ10~20mmとします。
また、雨掛り部分の目地にはシーリング材を充塡し、パネルを補修する場合は、必要に応じて補修用シーラーを使って付着性を確保します。
したがって、「自重受け金物をパネル積上げ段数6段ごとに設けた。」という記述が最も不適当です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問88)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問90)へ