建築物の構造計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 同一の建築物に異なる構造方法による基礎を採用するので、自重による圧密沈下等を考慮した許容応力度計算を行い、建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめた。
  • 開口周比が0.3の開口部を有する鉄筋コンクリート造の耐力壁について、無開口の耐力壁のせん断剛性とせん断耐力の数値に、開口部の寸法を用いて計算したそれぞれの低減率を乗じて、構造計算を行った。
  • 暴風時の揺れを抑える目的のために、同調質量型の制振装置を建築物の頂部に集中配置した。
  • 木造の建築物について、床組や小屋梁組のたわみを減少させるために、火打ち材を用いて補強した。
  • 温度変化によって部材の伸縮量が大きくなることが予想される建築物について、大きな温度応力が生じないための対策として、エキスパンションジョイントを設けた。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なものは「木造の建築物について、床組や小屋梁組のたわみを減少させるために、火打ち材を用いて補強した。」です。

火打ち材は、床組や小屋梁組が地震や風などの水平力によって平行四辺形のように変形することを防ぎ、水平面の変形を抑えるための部材です。

梁そのものの上下方向のたわみを小さくすることを主な目的とする部材ではありません。

選択肢1. 同一の建築物に異なる構造方法による基礎を採用するので、自重による圧密沈下等を考慮した許容応力度計算を行い、建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめた。

適当な記述です。

同じ建築物で、直接基礎と杭基礎など異なる種類の基礎を併用すると、それぞれの沈下量に差が生じるおそれがあります。

このような沈下量の差を不同沈下といい、建物にひび割れや傾きなどを生じさせる原因になります。

ただし、圧密沈下などを考慮した構造計算を行い、有害な損傷や変形、沈下が生じないことを確認した場合には、異なる構造方法による基礎を採用することができます。

選択肢2. 開口周比が0.3の開口部を有する鉄筋コンクリート造の耐力壁について、無開口の耐力壁のせん断剛性とせん断耐力の数値に、開口部の寸法を用いて計算したそれぞれの低減率を乗じて、構造計算を行った。

適当な記述です。

鉄筋コンクリート造の耐力壁に窓や出入口などの開口部があると、開口部のない壁に比べて、地震などの水平力に抵抗する性能が低下します。

そのため、一定の条件を満たす開口部については、開口部の大きさに応じた低減率を求め、

無開口壁のせん断剛性×剛性の低減率

無開口壁のせん断耐力×耐力の低減率

として評価します。

開口周比が0.3の場合は、このような方法によって開口の影響を考慮できます。

選択肢3. 暴風時の揺れを抑える目的のために、同調質量型の制振装置を建築物の頂部に集中配置した。

適当な記述です。

同調質量型の制振装置は、一般にTMDとも呼ばれ、建物の揺れに合わせて重りを動かし、その動きによって建物の振動を小さくする装置です。

高層建築物などでは、風による揺れを抑えるため、揺れの大きくなりやすい建物上部に設置することがあります。

選択肢4. 木造の建築物について、床組や小屋梁組のたわみを減少させるために、火打ち材を用いて補強した。

不適当な記述です。

火打ち材は、床組や小屋梁組の隅の部分に斜めに取り付ける部材です。

その主な役割は、地震や風による水平力を受けたときに、床組などが平行四辺形のように変形することを防ぎ、水平構面を固めることです。

一方、梁が荷重によって上下方向に曲がる「たわみ」を小さくするには、梁の断面を大きくする、梁の支点間の距離を短くするなどの方法を考えます。

したがって、火打ち材を「たわみを減少させるため」に用いるという説明が不適当です。

選択肢5. 温度変化によって部材の伸縮量が大きくなることが予想される建築物について、大きな温度応力が生じないための対策として、エキスパンションジョイントを設けた。

適当な記述です。

建築物の部材は、温度が上がると伸び、温度が下がると縮みます。

特に長い建築物では、この伸び縮みが大きくなり、部材が自由に変形できないと大きな力が内部に生じます。これが温度応力です。

そこで、建物を途中で分けるようにエキスパンションジョイントを設けることで、それぞれの部分がある程度自由に伸縮できるようにします。

これにより、大きな温度応力や、それに伴うひび割れなどを防ぎやすくなります。

まとめ

この問題では、それぞれの構造部材や装置が、どのような変形や力に対して働くのかを整理することがポイントです。

異なる種類の基礎を併用する場合でも、構造計算によって有害な不同沈下などが生じないことを確認すれば採用できます。

開口部のある鉄筋コンクリート造の耐力壁では、開口による剛性や耐力の低下を考慮します。

同調質量型の制振装置は、建物上部などに設置して風による揺れを抑えるために利用されます。

エキスパンションジョイントは、温度変化による建物の伸縮を吸収するために設けます。

一方、火打ち材の主な役割は、床組や小屋梁組の水平方向の変形を抑えることです。梁の上下方向のたわみを減少させるための部材ではありません。

したがって、「床組や小屋梁組のたわみを減少させるために、火打ち材を用いて補強した。」という記述が最も不適当です。

参考になった数4