二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問63 (学科3(建築構造) 問13)
問題文
壁式鉄筋コンクリート造3階建ての住宅に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造ではないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問63(学科3(建築構造) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
壁式鉄筋コンクリート造3階建ての住宅に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造ではないものとする。
- 1階及び2階の耐力壁の厚さを15cmとした。
- 構造計算によって構造耐力上安全であることを確認したので、壁梁のせいを40cmとした。
- 各階の階高を3.5mとした。
- 構造耐力上主要な部分のコンクリートの設計基準強度を18N/mm2とした。
- 耐力壁の実長を45cm以上、かつ、同一の実長を有する部分の高さの30%以上とした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは「1階及び2階の耐力壁の厚さを15cmとした。」です。
壁式鉄筋コンクリート造では、建物の階数や、その階がどの位置にあるかによって、耐力壁に必要な厚さが異なります。
3階建ての場合、最上階である3階の耐力壁は15cm以上とできますが、1階と2階の耐力壁は18cm以上とする必要があります。
したがって、1階と2階を15cmとするのは不適当です。
不適当な記述です。
壁式鉄筋コンクリート造の耐力壁の厚さは、階数と階の位置によって異なります。
3階建ての場合は、
3階(最上階):15cm以上
1階・2階:18cm以上
とします。
したがって、1階と2階の耐力壁を15cmとすることはできません。
適当な記述です。
壁梁のせいは、原則として45cm以上とします。
ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確認できた場合には、この45cm以上という規定によらないことができます。
そのため、安全性を確認したうえで壁梁のせいを40cmとすることは可能です。
適当な記述です。
壁式鉄筋コンクリート造では、各階の階高は3.5m以下とします。
したがって、階高をちょうど3.5mとすることは基準の範囲内です。
適当な記述です。
壁式鉄筋コンクリート造では、構造耐力上主要な部分に使用するコンクリートの設計基準強度は、18N/mm²以上とします。
したがって、18N/mm²とすることができます。
適当な記述です。
耐力壁として扱うためには、壁の長さを十分に確保する必要があります。
耐力壁の実長は、
45cm以上
で、さらに、
同一の実長を有する部分の高さの30%以上
とする必要があります。
両方の条件を満たしているため、適当です。
この問題では、壁式鉄筋コンクリート造の耐力壁や壁梁などの基本的な寸法を整理することがポイントです。
3階建ての場合、耐力壁の厚さは、
3階(最上階):15cm以上
1階・2階:18cm以上
とします。
また、
各階の階高は3.5m以下
コンクリートの設計基準強度は18N/mm²以上
耐力壁の実長は45cm以上、かつ、その部分の高さの30%以上
とします。
壁梁のせいは原則45cm以上ですが、構造計算によって安全性を確認した場合には、45cm未満とすることもできます。
したがって、「1階及び2階の耐力壁の厚さを15cmとした。」という記述が最も不適当です。