二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問87 (学科4(建築施工) 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問87(学科4(建築施工) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • ナット回転法によるM12(ねじの呼び径)の高力六角ボルトの本締めは、特記がなかったので、一次締付け完了後を起点としてナットを120度回転させて行った。
  • 高力ボルト接合による組立て後、ボルト孔心が一致せずボルトが挿入できないものは、スプライスプレートを取り替えた。
  • 建方の本接合に先立ち、ひずみを修正し、建入れ直しを行った。
  • 高さ5mの柱の倒れの建方精度については、特記がなかったので、管理許容差が5mm以下であることを確認した。
  • 敷地が狭く部材の搬入経路が一方向となるので、建方は建逃げ方式を採用した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下のとおりです。

 ・高力ボルトの締付け方法(ナット回転法)における回転角の基準
 ・鉄骨建方における精度管理(倒れの許容差)
 ・建方計画や接合不良時の対応方法

ナット回転法とは、一次締付け後にナットを一定角度だけ回転させることで、所定の軸力を確保する締付け方法のことです。つまり、ボルト径ごとの規定回転角を正しく覚えているかどうかが正解を判断するポイントになります。

では問題をみてみましょう。
 

選択肢1. ナット回転法によるM12(ねじの呼び径)の高力六角ボルトの本締めは、特記がなかったので、一次締付け完了後を起点としてナットを120度回転させて行った。

ナット回転法では、ボルト径に応じて回転角の標準値が定められています。M12の場合、一般的な標準回転角は60度(1/6回転)程度です。

120度(1/3回転)は過大であり、軸力が過大となるおそれがあります。

選択肢2. 高力ボルト接合による組立て後、ボルト孔心が一致せずボルトが挿入できないものは、スプライスプレートを取り替えた。

無理に孔を広げたり、ガス切断等で調整することは認められていません。部材精度の確保が原則であり、部材交換は適切な措置です。
 

選択肢3. 建方の本接合に先立ち、ひずみを修正し、建入れ直しを行った。

鉄骨建方では、本締め前に

 ・柱の倒れ
 ・部材の通り
 ・レベル

などを確認し、修正するのが原則です。よって、これは適当です。

 

選択肢4. 高さ5mの柱の倒れの建方精度については、特記がなかったので、管理許容差が5mm以下であることを確認した。

一般的な鉄骨建方精度では、柱の倒れの管理許容差は高さの1/1000程度が目安です。5m(=5000mm)の場合、5000 ÷ 1000 = 5mm

となります。したがって、この記述は適当です。

選択肢5. 敷地が狭く部材の搬入経路が一方向となるので、建方は建逃げ方式を採用した。

建逃げ方式とは、クレーンの移動方向に沿って順次建方を進める方法で、狭小敷地や一方向搬入の場合に有効な工法です。
 

まとめ

鉄骨工事では、

 ・高力ボルトの締付け回転角
 ・柱の倒れの許容差(高さの1/1000)
 ・本締め前の建入れ直し
 ・孔ずれ時の適切な対応

といった基本事項が頻出です。特にナット回転法の回転角はボルト径ごとに異なるため、数値まで正確に覚えておきましょう。鉄骨工事の施工管理に関する問題は毎年のように出題されるため、標準値と原則を整理しておくことが重要です。
 

参考になった数0