二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問87 (学科4(建築施工) 問12)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問87(学科4(建築施工) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- トルシア形高力ボルトの締付け後の目視検査において、共回りや軸回りの有無については、一次締め後に付したマークのずれにより判定した。
- ベースプレートとアンカーボルトとの緊結を確実に行うため、ナットは二重とし、ナット上部にアンカーボルトのねじ山が3山以上出るようにした。
- トルシア形高力ボルトの締付け作業において、締付け後のボルトの余長は、ナット面から突き出た長さが、ねじ山が1~6山の範囲であることを確認した。
- 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面には、締付けに先立ち防錆塗装を行った。
- 柱の溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用して全数締め付けた。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
「高力ボルト摩擦接合部の摩擦面には、締付けに先立ち防錆塗装を行った。」
この記述が最も不適当です。
摩擦接合では、接合面どうしがすべりにくい状態で直接かみ合うことが大切です。
塗装をすると表面がすべりやすくなり、設計どおりの力を伝えられなくなります。
適当です。
一次締め後にボルト、ナット、座金および母材にかけてマークを付け、仕上げ締めの後にずれを見れば、ボルト軸が回らずナットだけが回ったかどうかを確認できます。
適当です。
二重ナットは緩み止めに有効です。
また、ねじ山を2~3山以上出すのは一般的な管理基準で、3山は十分です。
余長は少なくとも1山、できれば2~3山程度残すことが推奨されます。
6山でも機能に大きな支障はなく、許容範囲に収まるため適当です。
摩擦面は、すべり係数を確保できるように処理します。一般的には、ミルスケールを除去した後に一様にさびを発生させる方法や、ブラスト処理を行う方法があります。一般的な防錆塗装を行うと摩擦力が低下するため、この記述は不適当です。
適当です。
柱または梁を現場溶接接合とする場合、エレクションピースに使用する仮ボルトは高力ボルトとし、すべて締め付けます。
摩擦接合の要となる摩擦面には塗装をしてはいけないという基本ルールを押さえておきましょう。
他の記述は、締め付け確認方法、ナットの扱い、ボルト余長、仮ボルトの選定など、いずれも一般的な基準に沿っています。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
過去問をしっかり解き覚えましょう。
正しいです。
共周り、軸周りの有無は、本締め後に正常にずれているかを目視検査して確認します。
正しいです。
柱脚部のアンカーボルトは二重ナットおよび座金を用いて、その先端はねじがナットの外に3山以上でるようにします。
正しいです。
ボルトの余長は、ねじ山の出が1~6山のものを合格とします。
誤りです。
摩擦面は、すべり係数が低下するため、防錆塗装はしません。
正しいです。
エレクションピースを仮接合のプレートで挟み込み、仮ボルトで固定しますが、このとき高力ボルトを使用して全数締め付けます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問86)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問88)へ