二級建築士試験 令和6年(2024年) 問88(学科4(建築施工) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- スタッド溶接の溶接面に著しい錆(さび)が付着していたので、スタッド軸径の1.5倍の範囲の錆をグラインダーで除去し、溶接を行った。
- スタッド溶接後の打撃曲げ試験において15度まで曲げたスタッドのうち、欠陥のないものについては、そのまま使用した。
- 溶接部に割れがあったので、溶接金属を全長にわたって除去し、再溶接を行った。
- 溶接部にブローホールがあったので、不良部分を除去した後、再溶接を行った。
- 不合格溶接部の手溶接による補修作業は、径が4mmの溶接棒を用いて行った。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
過去問をしっかり解き覚えましょう。
誤りです。
溶接面に、水分、さび等がある場合、スタッド軸径の2倍以上をグラインダー等により丁寧に除去し、清掃します。
正しいです。
溶接終了後、ハンマーで15°打撃曲げ検査を行い、欠陥がなければそのまま使用します。
正しいです。
溶接部に割れがある場合、溶接金属を全長にわたり除去して、再溶接します。
正しいです。
ブローホール等の有害な欠陥がある場合は、不良部分を除去した後、再溶接します。
正しいです。
ビード形状がなめらかになるように、被覆アーク溶接で行う場合、3.2~4mm以下の溶接棒で補修します。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
最も不適当なのは、「スタッド溶接の溶接面に著しい錆が付着していたので、スタッド軸径の1.5倍の範囲の錆をグラインダーで除去し、溶接を行った。」です。
スタッド溶接を行う面に錆などが付着している場合は、健全な溶接ができるように、スタッド軸径の2倍以上の範囲について錆などを丁寧に除去し、清掃する必要があります。
したがって、1.5倍では範囲が不足しています。国土交通省の現行の公共建築工事標準仕様書でも、スタッド軸径の2倍以上を除去することとされています。
この記述が不適当です。
スタッドを溶接する面に、水分、錆、塗料などが残っていると、溶接が十分に行われず、接合部の強度が低くなるおそれがあります。
そのため、これらが溶接の支障になる場合は、スタッド軸径の2倍以上の範囲を丁寧に除去して清掃します。
記述では1.5倍としているため、必要な範囲より狭くなっています。
この記述は適当です。
スタッド溶接後の打撃曲げ試験では、スタッドを15度まで曲げて、溶接部に割れなどの欠陥が生じないかを確認します。
試験によって曲げたスタッドでも、欠陥がなければ、そのまま使用できます。
なお、施工前に溶接条件を確認するために行う試験溶接では、曲げ角度を30度とする場合があります。施工後の検査における15度と混同しないことがポイントです。
この記述は適当です。
溶接部に割れがあると、そこに力が集中して破損につながるおそれがあるため、そのまま残すことはできません。
原則として、溶接金属を全長にわたって除去し、再溶接します。
なお、適切な試験によって割れの範囲がはっきり分かっている場合は、割れとその端から50mm以上の範囲を除去して再溶接する方法も認められています。
この記述は適当です。
ブローホールとは、溶接金属の中などにできる気泡による空洞です。
強度に悪影響を与えるブローホールなどの有害な欠陥がある場合は、その不良部分を除去してから再溶接します。
欠陥の上からそのまま溶接を重ねるのではなく、まず不良部分を取り除くことが大切です。
この記述は適当です。
不合格となった溶接部を手溶接で補修する場合、補修用の溶接棒の径は4mm以下とされています。
したがって、径4mmの溶接棒は、
4mm以下
という条件を満たしているため、使用できます。
この問題では、スタッド溶接面の清掃範囲が重要です。
溶接面に錆、水分、塗料などがあり、溶接の支障になる場合は、
スタッド軸径の2倍以上の範囲を除去・清掃する
必要があります。
したがって、1.5倍の範囲しか錆を除去しなかった記述が最も不適当です。
あわせて、
施工後のスタッドの打撃曲げ試験→15度まで曲げ、欠陥がなければそのまま使用できる
溶接部の割れ→原則として溶接金属を全長にわたり除去して再溶接する
有害なブローホール→不良部分を除去して再溶接する
手溶接による補修用溶接棒→径4mm以下
という点も整理しておくとよいです。