二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問25 (学科1(建築計画) 問25)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問25(学科1(建築計画) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 空気調和設備において、冷水ポンプの台数制御による変流量方式を採用すると、搬送動力を低減することができる。
- 機器・建材トップランナー制度においては、照明器具や変圧器がその対象となっている。
- タスク・アンビエント照明方式は、一般に、全般照明方式に比べて、室内の冷房負荷が大きくなる。
- カーボンニュートラルは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理等による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることである。
- 年間を通じて安定した給湯需要のある建築物に対して、コージェネレーションシステムを採用することは、省エネルギー効果を期待できる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
環境・省エネルギーに関する問題です。
2025年か4月から新築建築において、省エネ基準適合が義務化されるため、注目の分野です。
記述は正しいです。
変流量方式は、冷水を送る需要に応じて、水量を調整することができるので、省エネに有効です。需要が小さい場合は水量を少なく、大きい場合は水量を多くします。
記述は正しいです。
機器・建材トップランナー制度では、対象となる機器や建材を製造する事業者や輸入する事業者に対して、エネルギー消費効率の目標を提示し、その達成を促しています。
記述は間違っています。
タスク・アンビエント照明方式は、全般照明と局部照明を併用する方式です。このとき、明るさの差で目が疲労するのを防ぐため、全般照明は局部照明の10分の1以上とする必要があります。
タスク・アンビエント照明方式では、作業に必要な部分を局部照明で明るくし、周囲の全般照明を必要以上に明るくしないため、電気使用量の削減や冷房負荷の低減につながります。
記述は正しいです。
日本政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を0にするカーボンニュートラルを目指しています。
記述は正しいです。
コージェネレーションシステムは、自家発電をする際の排熱を冷暖房や給湯などの熱源に利用するシステムです。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
環境・省エネルギーに関する問題です。
最近のトレンドも押さえましょう。
正しい記述です。
変流量方式は、負荷に応じて流量を変化させる制御方式です。
正しい記述です。
照明器具や変圧器などの特定機器も対象です。
誤った記述です。
タスク・アンビエント照明は、作業する場所や作業対象の
必要箇所だけ明るくする方法で、冷房負荷は減ります。
正しい記述です。
カーボンニュートラルは温室効果ガスの排出量を
実質ゼロにすることをいいます。
正しい記述です。
熱源から電力と熱を生産・供給する設備です。
熱を有効活用し、省エネになります。
どれも基本的な問題です。
取りこぼさないようにしましょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「タスク・アンビエント照明方式は、一般に、全般照明方式に比べて、室内の冷房負荷が大きくなる。」です。
タスク・アンビエント照明方式は、室内全体を必要以上に明るくせず、作業する場所だけを局所的に明るくする方式です。そのため、全般照明方式に比べて照明の消費電力を減らしやすく、照明から発生する熱も少なくなるので、一般に冷房負荷は小さくなります。
この記述は適当です。
空調に必要な冷水の量は、建物の冷房負荷によって変化します。
冷房負荷が小さいときに、必要以上の冷水を送り続けると、ポンプで余分な電力を使ってしまいます。
そこで、必要な冷水量に合わせて運転するポンプの台数を減らすことで、水を運ぶための動力を小さくできます。
したがって、変流量方式を採用することは省エネルギーにつながります。
この記述は適当です。
トップランナー制度は、省エネルギー性能の高い製品を基準として、製造事業者などにさらに高い省エネルギー性能を目指してもらう制度です。
対象には、照明器具や変圧器などのエネルギーを使用する機器が含まれています。
この制度によって、省エネルギー性能の高い設備や機器の普及が進められています。
この記述は不適当です。
タスク・アンビエント照明方式は、室内全体を照らす照明を控えめにし、机の上など必要な場所には手元照明を設ける方式です。
全般照明方式では、部屋全体を同じような明るさにするため、多くの照明を使用することがあります。
照明器具は電気を使うと熱も発生するため、照明の消費電力を減らせば、室内に発生する熱も減ります。
そのため、タスク・アンビエント照明方式では、一般に全般照明方式より冷房負荷を小さくすることができます。
「冷房負荷が大きくなる」という部分が反対です。
この記述は適当です。
カーボンニュートラルは、温室効果ガスをまったく排出しないという意味ではありません。
省エネルギーや再生可能エネルギーなどによって排出量をできるだけ減らし、それでも残る排出量について、植林や森林管理などによる吸収量を差し引きます。
そして、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引いた結果を実質的にゼロにすることを目指します。
この記述は適当です。
コージェネレーションシステムは、ガスなどを使って発電すると同時に、発電時に発生する排熱も利用する設備です。
この排熱を給湯などに利用すれば、捨てられるはずだった熱を有効活用できます。
そのため、ホテルや病院などのように年間を通じて安定した給湯需要がある建築物では、排熱を有効に利用しやすく、省エネルギー効果を期待できます。
この問題では、設備や照明の工夫によって、どのようにエネルギー消費を減らせるかを理解していることがポイントです。
冷水ポンプは必要な流量に合わせて運転することで搬送動力を減らせます。また、コージェネレーションシステムは、発電時の排熱を給湯などに利用することでエネルギーを有効活用できます。
特にタスク・アンビエント照明方式は、必要な場所を中心に照明することで、全般照明方式より照明の消費電力と発熱を抑えやすく、一般に冷房負荷も小さくなります。
省エネルギーを考えるときは、設備そのものの消費電力だけでなく、照明の発熱が冷房負荷に与える影響や、排熱を再利用できるかどうかまで考えることが大切です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問26)へ