二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問20 (学科1(建築計画) 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問20(学科1(建築計画) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- ファンコイルユニットと定風量単一ダクトとを併用した方式は、定風量単一ダクト方式のみの場合に比べて、必要とするダクトスペースを小さくすることができる。
- 最下層に蓄熱槽を設けた開放回路配管方式は、密閉回路配管方式に比べて、一般に、ポンプの動力が大きくなる。
- 暖房時において、ガスエンジンヒートポンプは、ヒートポンプ運転により得られる加熱量とエンジンの排熱量とを合わせて利用することができる。
- 同一量の蓄熱をする場合、氷蓄熱方式は、水蓄熱方式に比べて、蓄熱槽の容量を小さくすることができる。
- 空気熱源マルチパッケージ型空調機方式では、屋外機から屋内機に冷水を供給して冷房を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
空気調和設備に関する問題です。空気調和設備全体の構成や空調システム、空調の方式などを覚えておきましょう。
記述は正しいです。
併用する場合、ファンコイルユニットは温度の調節を行い、定風量単一ダクトは新鮮な空気の供給と湿度の管理を行うことができます。
記述は正しいです。
開放回路配管方式は、館内水が空気に触れるため、館内水の水質が低下しやすく、配管も腐食しやすいです。
密閉回路方式は配管がすべて閉鎖されているため、水質は維持しやすいですが、水温の変化による圧力変化を防ぐために、膨張タンクに接続する必要があります。
記述は正しいです。
ヒートポンプ運転による加熱とエンジンの排熱を暖房に使用することで、エネルギーの利用効率を上げることができます。
記述は正しいです。
氷蓄熱方式は、氷から水、もしくは、水から氷の状態変化にも耐えることができるため、蓄熱槽の容量を小さくすることができる。
記述は間違っています。
空気熱源マルチパッケージ型空調機方式は、1台の屋外機から複数の屋内機に冷媒を供給して冷房を行います。
参考になった数69
この解説の修正を提案する
02
空気調和設備に関する問題です。
各方式の種類・特徴を確実に押さえましょう。
正しい記述です。
換気用の定風量単一ダクトは、空調用ダクトに比べ小さな径で済みます。
また、ファンコイルユニットは各室に設置するため、
結果として必要とするダクトスペースを小さくすることができます。
正しい記述です。
下層に蓄燃槽がある開放式配管回路方式は、
ポンプ揚程が大きくなり、動力も大きくなります。
正しい記述です。
ガスエンジンヒートポンプは、エンジン排熱量を
加熱量とともに暖房に利用することができます。
正しい記述です。
氷蓄熱方式は、電気代の安い夜間に稼働し、昼間にその冷熱を利用します。
また、蓄熱槽が小さく、熱源機容量を小さくできます。
誤った記述です。
空気熱源マルチパッケージ型空調機方式は屋外機から
複数の屋内機に対し、冷媒管を繋ぎ、冷房を行います。
方式を覚えれば確実に得点できる分野です。
諦めず、繰り返し問題を解きましょう。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「空気熱源マルチパッケージ型空調機方式では、屋外機から屋内機に冷水を供給して冷房を行う。」です。
空気熱源マルチパッケージ型空調機方式では、屋外機と複数の屋内機を配管でつなぎ、冷媒を循環させて冷暖房を行います。屋外機から屋内機へ冷水を送る方式ではありません。
この記述は適当です。
定風量単一ダクト方式だけで空調する場合は、室内の冷暖房に必要な熱を主に空気で運ぶため、大きな量の空気を送る必要があります。
一方、ファンコイルユニットを併用すると、冷水や温水によって室内の熱の一部を処理できます。
その分、ダクトで送る空気量を少なくできるため、必要なダクトスペースを小さくすることができます。
この記述は適当です。
開放回路では、配管の途中に大気に開放された蓄熱槽などがあります。
この場合、ポンプは配管内の摩擦抵抗だけでなく、水を高い位置まで持ち上げるための力も必要になります。
これに対して密閉回路では、配管が水で満たされた閉じた回路になっているため、高さによる圧力は往きと戻りでほぼ打ち消し合います。
そのため、一般に、開放回路のほうが必要なポンプ動力は大きくなります。
この記述は適当です。
ガスエンジンヒートポンプは、ガスエンジンで圧縮機を動かしてヒートポンプ運転を行います。
暖房時には、ヒートポンプによって得られる熱に加えて、ガスエンジンから出る排熱も利用できます。
そのため、エンジンから発生する熱を無駄にせず、暖房に有効利用することができます。
この記述は適当です。
水蓄熱方式は、主に水の温度変化を利用して熱を蓄えます。
一方、氷蓄熱方式は、水が氷になるときや氷が水になるときに出入りする大きな潜熱を利用します。
同じ量の熱を蓄える場合、氷のほうが単位体積当たりに多くの熱を蓄えられるため、蓄熱槽を小さくできます。
この記述は不適当です。
空気熱源マルチパッケージ型空調機は、1台の屋外機に複数の屋内機を接続して空調する方式です。
屋外機と屋内機の間を循環するのは冷水ではなく、冷媒です。
冷房時には、この冷媒が室内の熱を受け取り、それを屋外機から外へ放出します。
したがって、「冷水を供給して冷房を行う」という部分が誤りです。
この問題では、空調方式ごとに何を使って熱を運ぶのか、どのように熱を処理するのかを区別することがポイントです。
ファンコイルユニットを併用すると、冷水や温水で熱を運べるためダクトを小さくできます。また、開放回路は高さによる揚程が必要になるため、密閉回路よりポンプ動力が大きくなるのが一般的です。
氷蓄熱は、水が凍ったり溶けたりするときの潜熱を利用するため、同じ蓄熱量なら水蓄熱より小さな槽にできます。
特に、空気熱源マルチパッケージ型空調機は冷水ではなく冷媒を循環させる方式であることを押さえておくと判断しやすくなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する