二級建築士試験 令和5年(2023年) 問92(学科4(建築施工) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- アスファルト防水工事において、保護層の入隅部分には、成形緩衝材を設けた。
- 改質アスファルトシート張付け防水工事において、コンクリート下地が、十分に乾燥した後、清掃を行い、プライマーを塗布した。
- 加硫ゴム系シートによる合成高分子系シート張付け防水工事において、平場一般部のシートの重ね幅を、幅方向、長手方向とも100mmとした。
- ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水層の下地は、出隅は通りよく45度の面取りとし、入隅は通りよく直角とした。
- シーリング材の充填作業において、シリコーン系シーリング材が充填箇所以外の部分に付着したので、硬化前に取り除いた。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは、
シーリング材の充填作業において、シリコーン系シーリング材が充填箇所以外の部分に付着したので、硬化前に取り除いた。
です。
通常シーリング材が充填箇所以外の部分に付着した場合には、硬化する前に除去しますがシリコーン系シーリング材の場合は、硬化する前に取り除こうとすると、汚れが広がる可能性があるため、硬化後に取り除くことが適切です。
この選択肢は正しいです。
アスファルト防水工事において、保護層の入隅部分には、成形緩衝材を設けることは正しいです。
この選択肢は正しいです。
改質アスファルトシート張付け防水工事において、コンクリート下地が、十分に乾燥した後、清掃を行い、プライマーを塗布することは正しいです。
この選択肢は正しいです。
加硫ゴム系シートによる合成高分子系シート張付け防水工事において、平場一般部のシートの重ね幅を、幅方向、長手方向とも100mmとすることは正しいです。
この選択肢は正しいです。
ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水層の下地は、出隅は通りよく45度の面取りとし、入隅は通りよく直角とすることは正しいです。
この選択肢は不適当です。
シリコーン系シーリング材の場合は、硬化する前に取り除こうとすると、汚れが広がる可能性があるため、硬化後に取り除くことが適切です。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
乾燥・硬化前のシリコン材は非常に柔らかく、伸びやすいです。
硬化前に取り除くと、汚れが伸び、広がる恐れがあるため、硬化後に取り除きます。
この選択肢は正しいです。
設問の通りです。
防水層の損傷を防止するために設けます。
この選択肢は正しいです。
プライマーは、下地が十分に乾燥した後、清掃を行い塗布します。
この選択肢は正しいです。
加硫ゴム系シートによる合成高分子系シート張付け防水工事において、
平場一般部のシートの重ね幅は、幅方向、長手方向とも100mm以上設けます。
この選択肢は正しいです。
設問の通りです。
この選択肢は不適当です。
乾燥・硬化前のシリコン材は非常に柔らかく、伸びやすいです。
硬化前に取り除くと、汚れが伸び、広がる恐れがあるため、硬化後に取り除きます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「シーリング材の充填作業において、シリコーン系シーリング材が充填箇所以外の部分に付着したので、硬化前に取り除いた。」です。
一般のシーリング材は、充填箇所以外に付着した場合はすぐに取り除きます。しかし、シリコーン系シーリング材は例外で、硬化後に取り除きます。したがって、「硬化前に取り除いた」とする記述は不適当です。
この記述は適当です。
入隅は、床と壁などが内向きに交わる部分です。防水層の上に保護コンクリートなどを施工すると、保護層の動きによって入隅部分の防水層に力がかかることがあります。
そこで、保護層の入隅部分には成形緩衝材を設け、防水層に無理な力が伝わりにくくします。
国土交通省の標準仕様書でも、アスファルト防水の保護層の施工では、入隅部分に成形緩衝材を設けることとされています。
この記述は適当です。
改質アスファルトシートをしっかり接着させるためには、下地に水分やほこりなどが残っていないことが大切です。
そのため、コンクリート下地は十分に乾燥させてから清掃し、その後にプライマーを塗布します。
プライマーは、下地と防水材料との接着をよくするために塗る材料です。この施工手順は適切です。
この記述は適当です。
防水シートの継目から水が入り込まないように、シートどうしは一定の幅を重ねて張ります。
加硫ゴム系シートの場合、平場一般部の接合部は100mm以上の重ね幅を確保します。
したがって、幅方向、長手方向とも100mmとした施工は適切です。
なお、平場と立上り部分との取合いでは、一般の平場よりも大きな重ね幅が必要になるため、場所による違いに注意が必要です。
この記述は適当です。
出隅とは外側に突き出した角、入隅とは内側に入り込んだ角です。
塗膜防水の下地では、出隅は通りよく45度の面取りを行い、入隅は通りよく直角に仕上げます。
出隅の鋭い角をそのままにすると、防水材が薄くなったり傷みやすくなったりするため、面取りを行います。
この記述は不適当です。
一般のシーリング材が充填箇所以外に付着した場合は、すぐに取り除くのが基本です。
ただし、シリコーン系シーリング材は例外で、硬化後に取り除きます。
したがって、「硬化前に取り除いた」という部分が誤りです。シリコーン系は、ほかのシーリング材とは除去する時期が異なる点を覚えておくことが大切です。
この問題では、防水工事における下地処理、シートの重ね幅、入隅・出隅の処理、シーリング材の取扱いがポイントです。
特に注意したいのはシリコーン系シーリング材です。充填箇所以外に付着したシーリング材は一般にはすぐ取り除きますが、シリコーン系は硬化後に取り除きます。
また、加硫ゴム系シートの平場一般部では100mm以上の重ね幅を確保し、ウレタンゴム系塗膜防水の下地では出隅を45度に面取りし、入隅を直角にします。
防水工事では、材料によって施工方法や細かな数値が異なるため、「どの防水材料についての記述か」を確認して判断することが大切です。