二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問83 (学科4(建築施工) 問8)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問83(学科4(建築施工) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに鉄筋を組み立てた。
- ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。
- 降雪時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行った。
- 鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とした。
- 梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
最も不適当なものは、
ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した
です。
ガス圧接継手において、圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合には、切り取って再圧接をします。
この選択肢は正しいです。
鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに鉄筋を組み立てることは正しいです。
この選択肢は不適当です。
ガス圧接継手において、圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合には、切り取って再圧接をします。
この選択肢は正しいです。
降雪時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行うことは正しいです。
この選択肢は正しいです。
鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とすることは正しいです。
この選択肢は正しいです。
梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにすることは正しいです。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合は、切り取って再圧接します。
この場合の規定値は鉄筋系の1/5を超える場合です。
この選択肢は正しいです。
鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せず組み立てて大丈夫です。
粉状のような赤さびは付着しにくさの原因になるため、ワイヤーブラシやハンマーなどで除去します。
この選択肢は不適当です。
ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合は、切り取って再圧接します。
この場合の規定値は鉄筋系の1/5を超える場合です。
この選択肢は正しいです。
降雪時のガス圧接において、降雨・降雪・強風の場合は圧接作業を中断します。
ただし、風よけ、覆いなどを設けた場合は作業を行うことができます。
この選択肢は正しいです。
鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とします。
この選択肢は正しいです。
梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにします。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問82)へ
令和5年(2023年) 問題一覧
次の問題(問84)へ