二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問83 (学科4(建築施工) 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問83(学科4(建築施工) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに鉄筋を組み立てた。
  • ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。
  • 降雪時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行った。
  • 鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とした。
  • 梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにした。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは、

ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した

です。

ガス圧接継手において、圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合には、切り取って再圧接をします。

選択肢1. 鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに鉄筋を組み立てた。

この選択肢は正しいです。

鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに鉄筋を組み立てることは正しいです。

選択肢2. ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。

この選択肢は不適当です。

ガス圧接継手において、圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合には、切り取って再圧接をします。

選択肢3. 降雪時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行った。

この選択肢は正しいです。

降雪時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行うことは正しいです。

選択肢4. 鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とした。

この選択肢は正しいです。

鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とすることは正しいです。

選択肢5. 梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにした。

この選択肢は正しいです。

梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにすることは正しいです。

参考になった数61

02

ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合は、切り取って再圧接します。

この場合の規定値は鉄筋系の1/5を超える場合です。

選択肢1. 鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに鉄筋を組み立てた。

この選択肢は正しいです。

鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せず組み立てて大丈夫です。

 

粉状のような赤さびは付着しにくさの原因になるため、ワイヤーブラシやハンマーなどで除去します。

選択肢2. ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。

この選択肢は不適当です。

ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合は、切り取って再圧接します。

この場合の規定値は鉄筋系の1/5を超える場合です。

選択肢3. 降雪時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行った。

この選択肢は正しいです。

降雪時のガス圧接において、降雨・降雪・強風の場合は圧接作業を中断します。

ただし、風よけ、覆いなどを設けた場合は作業を行うことができます

選択肢4. 鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とした。

この選択肢は正しいです。

鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とします。

選択肢5. 梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにした。

この選択肢は正しいです。

梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにします。

参考になった数1

03

最も不適当なのは、「ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。」という記述です。

ガス圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合は、再加熱して直すのではなく、その圧接部を切り取って再圧接します。

なお、圧接部全体のふくらみの直径や長さが不足している場合は、再加熱・加圧して修正できます。欠陥の種類によって修正方法が違うことがポイントです。国土交通省の令和7年版「公共建築工事標準仕様書」でも、片ふくらみが規定値を超えた場合は切り取って再圧接すると定めています。

選択肢1. 鉄筋表面のごく薄い赤錆(さび)は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに鉄筋を組み立てた。

この記述は適当です。

鉄筋表面にあるごく薄い赤錆程度であれば、コンクリートとの付着を妨げるものではありません。

そのため、この程度の錆であれば、必ずしも除去する必要はありません。

ただし、浮いている錆や厚く進行した錆、油などが付着している場合は、コンクリートとの付着を悪くするため除去します。

選択肢2. ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。

この記述が最も不適当です。

ガス圧接では、鉄筋を加熱しながら押し付けて接合するため、接合部分にふくらみができます。

このふくらみが片側に大きく偏る「片ふくらみ」が規定値を超えた場合は、適切に力を伝えられないおそれがあります。

そのため、圧接部を切り取って、あらためて再圧接します。再加熱して形だけを整える方法では修正しません。

一方、ふくらみの直径や長さそのものが不足している場合は、再加熱・加圧による修正が可能です。この違いを区別して覚えることが大切です。

選択肢3. 降雪時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行った。

この記述は適当です。

雨や雪が直接圧接部分に当たると、加熱状態が不安定になり、圧接の品質に悪い影響を与えるおそれがあります。

そのため、降雪時には原則としてそのまま作業を行わず、覆いなどを設けて雪の影響を防いだうえで作業します。

必要な防護を行っているため、この施工は適切です。

選択肢4. 鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とした。

この記述は適当です。

鉄筋どうしの間隔が狭すぎると、コンクリートが鉄筋の間まで十分に入りにくくなり、空洞などが生じる原因になります。

そのため、鉄筋相互のあきは、

粗骨材の最大寸法の1.25倍

25mm

隣り合う鉄筋の径の平均の1.5倍

のうち、最も大きい値以上とします。国土交通省の令和7年版標準仕様書でも、この基準が示されています。

選択肢5. 梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにした。

この記述は適当です。

スペーサーは、鉄筋と型枠との間隔を保ち、必要なかぶり厚さを確保するための部材です。

梁では、スペーサーを適切な間隔で配置し、鉄筋がコンクリート打込み時に動いたり、たわんだりしないようにします。

特記がない場合、梁ではおおむね1.5m程度の間隔で配置し、端部にも近い位置に設けることが一般的です。梁下端筋のスペーサーについて、端部0.5m程度、その他1.5m程度とする例も示されています。

まとめ

この問題では、鉄筋工事における鉄筋の状態、ガス圧接、鉄筋間隔、スペーサーの基本を理解することがポイントです。

ごく薄い赤錆は、コンクリートとの付着を妨げないため、そのまま組み立てることができます。

降雪時のガス圧接では、覆いなどを設けて雪の影響を防いで施工します。

鉄筋相互のあきは、粗骨材最大寸法の1.25倍、25mm、鉄筋径の平均の1.5倍のうち最大の値以上とします。

また、梁のスペーサーは、必要なかぶり厚さを保てるよう適切な間隔で配置します。

特に注意したいのはガス圧接部の補修方法です。

ふくらみの直径・長さが不足→再加熱・加圧して修正

片ふくらみが規定値を超える→切り取って再圧接

と区別します。

したがって、最も不適当なのは、片ふくらみが規定値を超えた圧接部を、再加熱・加圧して修正した記述です。

参考になった数0