二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 180 m2
- 240 m2
- 250 m2
- 270 m2
- 300 m2
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
設問は、地下室があることがポイントです。
法52条3項により、地下室は住宅の用途に当たる各階床面積合計の1/3を限度に算入しません。
各階の床面積は、
地階~ 60 + 60 ‐(60 + 30 + 60) /3 (地下室不算入部分) = 70㎡
1階~ 30 + 90 = 120㎡
2階~ 60㎡
よって、容積算定用延べ面積は
70 + 120 + 60 = 250㎡
ですので、正解は 3 の 250㎡ となります。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
法52条3項より、地階の住宅の床面積は容積率の算定の基礎となる延べ床面積には算入しません。
ただし、地階の住宅部分の床面積が当該建築物の住宅部分の床面積の1/3を超える場合は、1/3を限度として延べ床面積には算入しません。
当該建築物の住宅部分の床面積:150㎡
地階の住宅部分の床面積:60㎡
つまり、50㎡までは延べ床面積の算入から除外できます。
したがって、
2階:60㎡
1階:60 + 60 =120㎡
地階:10 + 60 = 70㎡
60 + 120 + 70 = 250㎡
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
正しいものは、250m²です。
図の建築物の床面積の合計は、
地階120m²+1階120m²+2階60m²=300m²
です。
ただし、容積率を計算するときは、一定の条件を満たす地階の住宅部分について、住宅部分全体の床面積の1/3までを延べ面積に算入しないことができます。これは現在の建築基準法第52条第3項でも同じです。
この建築物では、住宅部分全体が150m²なので、
150×1/3=50m²
まで除外できます。
したがって、
300-50=250m²
となります。
この数値が適当です。
住宅部分全体の床面積は150m²です。
したがって、地階の住宅部分について容積率の算定から除外できる上限は、
150×1/3=50m²
です。
建築物全体の床面積300m²から、この50m²を除くと、
300-50=250m²
となります。
したがって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は250m²です。建築基準法第52条第3項では、一定の地階の住宅部分について、住宅等の床面積の合計の1/3を上限として、容積率算定上の延べ面積に算入しないこととされています。
この問題では、地階の住宅部分についての容積率の緩和を使えることがポイントです。
まず、建築物全体の床面積は、
120+120+60=300m²
です。
次に、住宅部分全体は150m²なので、容積率の算定から除外できる地階の住宅部分の上限は、
150×1/3=50m²
です。
したがって、
300-50=250m²
となります。
つまり、この問題では、地階の住宅部分60m²を全部除外するのではなく、住宅部分全体150m²の1/3である50m²までしか除外できないことを押さえておくことが重要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
令和元年(2019年) 問題一覧
次の問題(問42)へ