問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問32(学科2(建築法規) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

屋根を金属板で葺き、壁を金属サイディング張りとした木造3階建て、延べ面積180 m2の一戸建て住宅において、横架材の相互間の垂直距離が1階にあっては3.3 m、2階にあっては3.2 m、3階にあっては2.5 mである場合、建築基準法上、1階、2階及び3階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、張り間方向及び桁行方向の柱の相互の間隔は10 m未満とする。また、柱の小径に係る所定の構造計算は考慮しないものとする。
  • 1階の柱の小径:12.0 cm  2階の柱の小径:10.5 cm  3階の柱の小径:10.5 cm
  • 1階の柱の小径:12.0 cm  2階の柱の小径:12.0 cm  3階の柱の小径:10.5 cm
  • 1階の柱の小径:12.0 cm  2階の柱の小径:12.0 cm  3階の柱の小径:12.0 cm
  • 1階の柱の小径:13.5 cm  2階の柱の小径:12.0 cm  3階の柱の小径:10.5 cm
  • 1階の柱の小径:13.5 cm  2階の柱の小径:13.5 cm  3階の柱の小径:12.0 cm

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

 令43条に関連します。

 法令集の表から読み取る設問ですので、設問を読み間違えない事に気を付けて確実に正解するようにしましょう。

 条件を整理します。

 ・建築物は金属葺きです。

 ・法令集の表「条件以外の柱」に該当します。

 ・木造3階建の場合は、1階柱の小径は 13.5㎝ 以上としなけれなりません。

 よって柱の小径算定の数値は、2階は 1/30、3階は 1/33 となります。

各階の柱の長さを用いて計算すると、

   2階…… 320 / 30 ≒ 10.6㎝

   3階…… 250 / 33 ≒ 7.6㎝

となります。

正解は、1階の小径:13.5cm 2階の小径:12.0cm 3階の小径:10.5cmです。

参考になった数24

02

正解は「1階の柱の小径:13.5 cm  2階の柱の小径:12.0 cm  3階の柱の小径:10.5 cm」です。

令43条2項より、2階を除く回数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分の柱の張り間方向及びけた行方向の小径は13.5㎝ を下回ってはいけません。

令43条1項の表より、横架材の相互間の垂直距離の割合は、2階は1/30の割合となります。

3階は1/33の割合となります。

よって、

2階 :320 / 30 ≒ 10.7㎝

3階:250 / 33 ≒ 7.6㎝

いずれも満たすのは「1階の柱の小径:13.5 cm  2階の柱の小径:12.0 cm  3階の柱の小径:10.5 cm」、「1階の柱の小径:13.5 cm  2階の柱の小径:13.5 cm  3階の柱の小径:12.0 cm」ですが、

設問に最小の組み合わせとあるので、「1階の柱の小径:13.5 cm  2階の柱の小径:12.0 cm  3階の柱の小径:10.5 cm」が正解になります。

参考になった数17

03

必要寸法を満たす最小の組合せは、「1階の柱の小径:13.5cm、2階の柱の小径:12.0cm、3階の柱の小径:10.5cm」です。

この問題では、各階の横架材相互間の垂直距離に対して必要な柱の小径を求めます。

この問題の出題時の基準では、金属板葺きの住宅について、

1階・2階:横架材間の垂直距離の1/30以上

3階(最上階):横架材間の垂直距離の1/33以上

として計算します。

さらに、木造3階建てでは、1階の柱の小径を13.5cm未満にできないという基準も考慮します。

選択肢4. 1階の柱の小径:13.5 cm  2階の柱の小径:12.0 cm  3階の柱の小径:10.5 cm

この組合せが適当です。

1階は、

3.3m×1/30=11.0cm

ですが、木造3階建ての1階に必要な基準によって、13.5cm以上とします。

2階は、

3.2m×1/30≒10.7cm

です。

したがって、選択肢の寸法では12.0cmが必要寸法を満たす最小の値です。

3階は、

2.5m×1/33≒7.6cm

です。

したがって、選択肢の寸法では10.5cmで必要寸法を満たします。

以上から、

1階13.5cm、2階12.0cm、3階10.5cm

となります。

まとめ

各階について整理すると、

1階
3.3m×1/30=11.0cmですが、木造3階建ての1階についての基準により、13.5cm以上が必要です。

2階
3.2m×1/30≒10.7cm以上が必要なので、選択肢では12.0cmが最小です。

3階
2.5m×1/33≒7.6cm以上が必要なので、選択肢では10.5cmが最小です。

したがって、必要寸法を満たす最小の組合せは、「1階13.5cm、2階12.0cm、3階10.5cm」となります。

 

なお、2025年4月1日から木造建築物の柱の小径に関する基準が改正されています。現在は、建物の重量などを考慮して横架材間の垂直距離に対する柱の小径の割合を定める仕組みに見直されています。

参考になった数0