二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問83 (学科4(建築施工) 問8)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 問83(学科4(建築施工) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 捨てコンクリートの粗骨材の最大寸法は、25mmとした。
- レディーミクストコンクリートの受入れに当たって、各運搬車の納入書により、コンクリートの種類、呼び強度、指定スランプ等が、発注した条件に適合していることを確認した。
- 床スラブの打込み後、24時間経過したので、振動や衝撃などを与えないように、床スラブ上において墨出しを行った。
- ポンプによるスラブの打込みは、コンクリートの分離を防ぐため、前へ進みながら行った。
- 梁及びスラブの鉛直打継ぎ面の位置は、そのスパンの端部から1/4の付近とした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
1、捨てコンクリートの粗骨材の最大寸法は25mm以下とします。
したがって正しい記述となります。
2、 レディーミクストコンクリートの受入れにあたって、各運搬車の納入書によりコンクリートの種類、呼び強度、指定スランプ等が、発注した条件に適合していることを確認します。
したがって正しい記述となります。
3、床スラブの打込み後24時間経過すれば、振動や衝撃などを与えないように、床スラブ上において墨出しを行うことができます。
したがって正しい記述となります。
4、ポンプによるスラブの打込みは、コンクリートの分離を防ぐため、後ろへ下がりながら行います。
したがって誤りの記述となります。
5、梁及びスラブの鉛直打継ぎ面の位置は、そのスパンの端部から1/4付近とします。
したがって正しい記述となります。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
捨てコンクリートは、その役割において強度を要さないため、無筋コンクリートの調合を順守するのが標準的です。
2. 記述は正しいです
受入れ検査は、荷下ろし場所で行うことが原則となります。
3. 記述は正しいです
コンクリート打設後は、少なくとも1日はその上を歩行したり振動を与えたりしてはなりません。
4. 記述は誤りです
スラブの打設は、表面を乱さないためにも最も遠い部分から手前に戻ってくるように打設を行います。
5. 記述は正しいです
梁やスラブを鉛直に打継面を作る場合は、モーメントが小さくなる部分に設けることが良く、スパンの1/4部分を打継面とします。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「ポンプによるスラブの打込みは、コンクリートの分離を防ぐため、前へ進みながら行った。」です。
スラブのコンクリートは、一般にコンクリートの供給場所から最も遠いところから打ち始め、手前へ戻るように施工します。前へ進みながら打ち込むのではありません。
すでに打ち込んだコンクリートの上を通ったり、振動を与えたりしないようにするためにも、遠い場所から手前へ、後退するように打ち込むのが基本です。
この記述は適当です。
捨てコンクリートは、基礎などを施工する前に、地盤面を平らにしたり、墨出しをしやすくしたりするために打つコンクリートです。
一般的な仕様では、捨てコンクリートに使用する粗骨材の最大寸法を25mmとすることができます。したがって、この内容に問題はありません。
この記述は適当です。
レディーミクストコンクリートが現場に到着したら、注文したものと違うコンクリートが使われないように確認する必要があります。
各運搬車の納入書を確認し、コンクリートの種類、呼び強度、スランプなどが発注条件に合っているかを確認します。
現行の公共建築工事標準仕様書でも、各運搬車の納入書によって、発注した条件に適合していることを確認するとされています。
この記述は適当です。
コンクリートを打ち込んだ直後は、まだ十分に硬化していないため、歩行や作業によって振動や衝撃を与えないようにする必要があります。
現行の公共建築工事標準仕様書では、コンクリートの打込み後、少なくとも1日間は、その上で歩行や作業をしないこととされています。
24時間は1日に当たるため、その後にコンクリートへ悪影響を与えないよう注意して墨出しを行うことは適切です。
この記述が最も不適当です。
スラブのコンクリートは、供給場所から遠い位置から打ち始め、次第に手前へ戻るように施工するのが基本です。
つまり、作業者や打込み位置は、後退するように進めます。
こうすることで、すでに打ち込んだコンクリートの上を通ることを避け、振動や汚れなどによってコンクリートを傷めるのを防ぐことができます。
したがって、「前へ進みながら行った」という部分が不適当です。
この記述は適当です。
打継ぎとは、コンクリートを一度に全部打ち込まず、途中で区切って後から続きを打つ部分のことです。
梁やスラブでは、打継ぎによる構造への影響を小さくするため、一般にスパンの中央付近または端部から1/4付近に鉛直打継ぎを設けます。
したがって、端部から1/4付近に設けたことは適切です。
この問題では、スラブコンクリートの打込み順序がポイントです。
ポンプでスラブにコンクリートを打ち込む場合は、
供給場所から遠い位置から開始する
↓
順に手前へ戻る
↓
後退するように施工する
という流れが基本です。
したがって、「前へ進みながら行った」とした記述が最も不適当です。
あわせて、捨てコンクリートの粗骨材は25mm、レディーミクストコンクリートは納入書で発注条件を確認、打込み後少なくとも1日は振動や外力から保護、梁・スラブの鉛直打継ぎは中央付近または端から1/4付近という点も整理しておくとよいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問81)へ
平成30年(2018年) 問題一覧
次の問題(問84)へ