二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問81 (学科4(建築施工) 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 問81(学科4(建築施工) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

木造住宅の基礎工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 土間コンクリートは、厚さ120mmとし、断面の中心部に、鉄線の径が4.0mmで網目寸法が150mm×150mmのワイヤーメッシュを配した。
  • 柱脚部の短期許容耐力が25kNのホールダウン専用アンカーボルトのコンクリート基礎への埋込み長さを、250mmとした。
  • 布基礎の床下防湿措置において、床下地面全面に厚さ0.1mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを、重ね幅150mmとして敷き詰めた。
  • 床下換気措置において、ねこ土台を使用するので、外周部の土台の全周にわたって、1m当たり有効面積75cm2以上の換気孔を設けた。
  • 布基礎の底盤部分の主筋にD10を用い、その間隔を300mmとした。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。


1、土間コンクリートは厚さ120mm以上とし、断面中心部に鉄線径4.0mmで網目寸法が150mm×150mm以内のワイヤーメッシュを配します。
したがって正しい記述となります。

2、 柱脚部の短期許容耐力が25kNのホールダウン専用アンカーボルトのコンクリート基礎への埋込み長さは360mm以上とします。
250mmでは不適合となります。
したがって誤りの記述となります。

3、布基礎の床下防湿措置において、床下地面全面に厚さ0.1mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを重ね幅150mmで敷き詰めます。
したがって正しい記述となります。

4、床下換気措置において、ねこ土台を使用する場合、外周部の土台の全周にわたって1m当たり有効面積75㎠以上の換気孔を設けます。
したがって正しい記述となります。

5、布基礎の底盤部分の主筋にはD10を用い、その間隔は300mm以下とします。
したがって正しい記述となります。

参考になった数40

02

1. 記述は正しいです
 土間コンクリートは、強度を必要とする部分ではありません。
使用時に変形しなければよいため、記述の基準で施工することが多いです。

2. 記述は誤りです
 土台緊結用のアンカーボルトは、基礎コンクリートの埋込みを250㎜とします。
25kNのホールダウン用アンカーボルトは、埋込みを360㎜とします。

3. 記述は正しいです
 布基礎において、床下に防湿フィルムを敷設することで防湿処理をしたことになります。

4. 記述は正しいです
 ねこ土台(基礎パッキン)を設けることで、床下換気口を設けることによる基礎強度の欠点をなくしたり、床下内部の空気の滞留を少なくしたりできます。

5. 記述は正しいです
 住宅の布基礎において、底盤部分の主筋にD10を用いた場合はそのピッチを300㎜とします。

参考になった数15

03

最も不適当なのは、「柱脚部の短期許容耐力が25kNのホールダウン専用アンカーボルトのコンクリート基礎への埋込み長さを、250mmとした。」です。

柱脚部の短期許容耐力が25kN以下の場合、ホールダウン金物用のM16アンカーボルトは、一般にコンクリート基礎への埋込み長さを360mm以上とします。250mmでは不足します。木造建築物の施工管理資料でも、M16で25kN以下の場合は360mm以上とされています。

選択肢1. 土間コンクリートは、厚さ120mmとし、断面の中心部に、鉄線の径が4.0mmで網目寸法が150mm×150mmのワイヤーメッシュを配した。

この記述は適当です。

土間コンクリートは、一般的な木造住宅の仕様では厚さ120mm以上とし、その中央部に、

鉄線径4.0mm以上

縦横の間隔150mm以下

のワイヤーメッシュを入れます。

したがって、厚さ120mm、鉄線径4.0mm、網目150mm×150mmという施工は、この条件を満たしています。

選択肢2. 柱脚部の短期許容耐力が25kNのホールダウン専用アンカーボルトのコンクリート基礎への埋込み長さを、250mmとした。

この記述が最も不適当です。

ホールダウン金物は、地震や強風によって柱が基礎から引き抜かれるのを防ぐための重要な金物です。

その力を基礎へ確実に伝えるため、アンカーボルトには十分な埋込み長さが必要です。

M16のアンカーボルトでは、一般に、

引張耐力25kN以下→360mm以上

25kNを超え35.5kN以下→510mm以上

とします。

したがって、短期許容耐力が25kNの場合に250mmとするのは短すぎます

なお、250mmという値は、一般的なM12の土台用アンカーボルトで用いられる値なので、混同しないように注意が必要です。

選択肢3. 布基礎の床下防湿措置において、床下地面全面に厚さ0.1mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを、重ね幅150mmとして敷き詰めた。

この記述は適当です。

床下の地面からは湿気が上がってくるため、防湿フィルムを敷いて建物の床下に湿気が入りにくくします。

一般的な仕様では、

防湿フィルムの厚さ0.1mm以上

重ね幅150mm以上

とします。

したがって、厚さ0.1mm、重ね幅150mmとして床下全面に敷く方法は適切です。

選択肢4. 床下換気措置において、ねこ土台を使用するので、外周部の土台の全周にわたって、1m当たり有効面積75cm2以上の換気孔を設けた。

この記述は適当です。

ねこ土台は、基礎と土台の間にすき間をつくり、床下を換気する方法です。

ねこ土台を使う場合は、一般に、外周部の土台の全周にわたって、

1m当たり有効換気面積75cm²以上

を確保します。

したがって、この施工は適切です。

選択肢5. 布基礎の底盤部分の主筋にD10を用い、その間隔を300mmとした。

この記述は適当です。

布基礎の底盤部分では、一般にD10以上の鉄筋を300mm以下の間隔で配置します。

D10を300mm間隔で配置しているので、この条件を満たしています。国土交通省の木造構造関係資料でも、布基礎の底盤などの補強筋としてD10を300mm以下の間隔で配置する仕様例が示されています。

まとめ

この問題では、ホールダウン専用アンカーボルトの埋込み長さがポイントです。

柱脚部の短期許容耐力が25kNの場合は、

M16のホールダウン用アンカーボルト→埋込み長さ360mm以上

とします。

したがって、埋込み長さを250mmとした記述が最も不適当です。

あわせて、

土間コンクリート→厚さ120mm以上、径4.0mm以上・150mm間隔以下のワイヤーメッシュ

防湿フィルム→厚さ0.1mm以上、重ね幅150mm以上

ねこ土台→1m当たり有効換気面積75cm²以上

布基礎の底盤筋→D10以上、300mm以下の間隔

という数値も整理しておくと判断しやすくなります。

参考になった数0