二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問63 (学科3(建築構造) 問13)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 問63(学科3(建築構造) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような平面を有する壁式鉄筋コンクリート造平家建ての建築物の構造計算において、X方向の壁量の値として、最も近いものは、次のうちどれか。ただし、階高は3m、壁厚は12cmとする。
問題文の画像
  • 16.0cm/m2
  • 17.1cm/m2
  • 18.1cm/m2
  • 19.1cm/m2
  • 21.1cm/m2

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

壁量計算を求める設問になります。

・X軸の壁量を要求しているので、図の上側と下側の壁量が対象になります。
   [対象部分の壁量長さ] / [対象部分の床面積]
  = (180 × 4 + 45) / 5 × 8
  = 19.1

 よって、 4 の 19.1 ㎝/㎡ が正解となります。

参考になった数23

02

正解は4です。


壁量は、X方向の耐力壁の長さの合計(㎝)/床面積(㎡)で求めることができます。
また、耐力壁は45㎝以上と規定があるため0.4mの部分は耐力壁に含みません。

よって、
( 180㎝ × 4 + 45㎝ ) /( 5m × 8m ) = 19.125 ㎝/㎡

単位には気をつけましょう。

参考になった数16

03

正しいものは、19.1cm/m²です。

壁式鉄筋コンクリート造の壁量は、

X方向の耐力壁の長さの合計(cm)÷床面積(m²)

で求めます。

図では、X方向の耐力壁として数えることができる壁は、長さ180cmの壁が4か所と、長さ45cmの壁が1か所です。

一方、長さ40cmの壁は、耐力壁に必要な45cm以上という条件を満たさないため、壁量には算入しません。壁式構造の耐力壁は長さ45cm以上とすることが建築基準法施行令第78条の2に定められています。

したがって、

(180×4+45)÷(5×8)

=765÷40

=19.125

となり、最も近い値は19.1cm/m²です。壁量を「耐力壁の長さの合計÷床面積」で求める考え方も、構造設計指針に示されています。

選択肢4. 19.1cm/m2

この値が適当です。

X方向の耐力壁は、

180cmの壁が4か所
45cmの壁が1か所

なので、

180×4+45
765cm

です。

長さ40cmの壁は、45cm未満なので耐力壁として数えません。

また、床面積は、

5×8=40m²

です。

したがって、

壁量=765÷40
=19.125cm/m²

となります。

選択肢の値に合わせると、

19.1cm/m²

です。

まとめ

この問題では、まずどの壁を耐力壁として壁量に算入できるかを判断することがポイントです。

壁式鉄筋コンクリート造では、耐力壁の長さは45cm以上必要です。

したがって、図では、

180cm×4=720cm

これに45cmの壁を加えて、

720+45=765cm

となります。

40cmの壁は45cm未満なので算入しません。

床面積は、

5m×8m=40m²

です。

よって、

X方向の壁量=765÷40=19.125≒19.1cm/m²

となります。

特に、45cmは算入する、40cmは算入しないという違いを押さえておくと、正しく計算できます。

参考になった数0