図のような方向に風を受ける建築物のA点における風圧力の大きさとして、最も適当なものは、次のうちどれか。ただし、速度圧は1,000N/m2とし、建築物の外圧係数及び内圧係数は、図に示す値とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問58(学科3(建築構造) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような方向に風を受ける建築物のA点における風圧力の大きさとして、最も適当なものは、次のうちどれか。ただし、速度圧は1,000N/m2とし、建築物の外圧係数及び内圧係数は、図に示す値とする。
- 150N/m2
- 200N/m2
- 350N/m2
- 400N/m2
- 600N/m2
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
正しい選択肢は「200N/m²」です。
A点は風下側の壁面にあり、図より、
外圧係数=-0.40
内圧係数=-0.20
です。
風圧力を求めるときは、外圧係数だけを見るのではなく、外圧係数と内圧係数の差を使います。
<風力係数を求める>
風力係数Cfは、
Cf=外圧係数-内圧係数
です。
したがって、
Cf=-0.40-(-0.20)
=-0.40+0.20
=-0.20
となります。
マイナスは、壁面を外側へ引っ張る向きの力であることを表します。
この問題では「風圧力の大きさ」を求めるので、絶対値の
0.20
を使います。
<A点の風圧力を求める>
風圧力は、
風圧力=速度圧×風力係数
で求めます。
速度圧は1,000N/m²なので、
1,000×0.20
=200N/m²
となります。
適切です。
外圧係数と内圧係数の差は、
-0.40-(-0.20)=-0.20
なので、その大きさは0.20です。
したがって、
1,000×0.20=200N/m²
となります。
風圧力を求めるときは、外側からの圧力だけでなく、建物内部からの圧力も考えます。
A点では、
外圧係数=-0.40
内圧係数=-0.20
なので、
Cf=-0.40-(-0.20)
=-0.20
です。
風圧力の大きさは、
1,000×0.20
=200N/m²
となります。
特に、マイナスの数値を引くとプラスになることと、「大きさ」を求める場合は符号ではなく絶対値を見ることがポイントです。