二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問85 (学科4(建築施工) 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問85(学科4(建築施工) 問10) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの打込み後、5日間の平均気温が20℃以上であったので、圧縮強度試験を行わずに柱及び壁のせき板を取り外した。
  • 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)は、衝撃に弱く、変形しやすいので、敷設時にはめ込みにくい等の手戻りが生じないように、養生方法、揚重方法等に配慮した。
  • スリーブの取付けにおいては、コンクリート打込み時にスリーブが移動しないように、型枠に堅固に留め付けた。
  • 支柱として用いるパイプサポートの高さが3.6mであったので、水平つなぎを高さ2.1mの位置とし、二方向に設けるとともに、水平つなぎの変位を防止した。
  • 型枠の強度及び剛性の計算は、打込み時の振動・衝撃を考慮したコンクリート施工時の「鉛直荷重」、「水平荷重」及び「コンクリートの側圧」について行った。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なのは、

「支柱として用いるパイプサポートの高さが3.6mであったので、水平つなぎを高さ2.1mの位置とし、二方向に設けるとともに、水平つなぎの変位を防止した。」 です。

選択肢1. 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの打込み後、5日間の平均気温が20℃以上であったので、圧縮強度試験を行わずに柱及び壁のせき板を取り外した。

平均気温20℃以上で5日間養生した場合、側型枠は規準の所要養生期間(おおむね1日)を大きく上回っており問題ありません。

選択肢2. 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)は、衝撃に弱く、変形しやすいので、敷設時にはめ込みにくい等の手戻りが生じないように、養生方法、揚重方法等に配慮した。

適切な記述です。

フラットデッキは薄板で局部座屈を起こしやすく、丁寧な扱いが必要です。

選択肢3. スリーブの取付けにおいては、コンクリート打込み時にスリーブが移動しないように、型枠に堅固に留め付けた。

スリーブの浮き・ずれを防止するための固定は必須で、適切です。

選択肢4. 支柱として用いるパイプサポートの高さが3.6mであったので、水平つなぎを高さ2.1mの位置とし、二方向に設けるとともに、水平つなぎの変位を防止した。

不適当な記述です。

パイプサポート(鋼製支柱)は、高さが3.5mを超える場合、最初の水平つなぎを地表面から2m以内の位置に設けます。

以後は2m以内ごとに、直交する二方向に水平つなぎを設け、水平つなぎが動かないように固定します。

選択肢5. 型枠の強度及び剛性の計算は、打込み時の振動・衝撃を考慮したコンクリート施工時の「鉛直荷重」、「水平荷重」及び「コンクリートの側圧」について行った。

型枠設計では自重・作業荷重とともに側圧を考慮するのが基本で、適切です。

まとめ

型枠支保工のパイプサポートは、高さに応じた段数・位置の水平つなぎで倒壊を防ぐことが不可欠です。

高さ3.6mで1段だけでは剛性が足りず、荷重や風によって座屈・崩壊の恐れがあります。

標準仕様書や安全基準を参照し、必ず複数段の水平つなぎと変位止めを配置しましょう。

参考になった数55

02

過去問をしっかり解き覚えましょう。

選択肢1. 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの打込み後、5日間の平均気温が20℃以上であったので、圧縮強度試験を行わずに柱及び壁のせき板を取り外した。

正しいです。

 

せき板の存置期間中の平均気温が20℃以上の場合4日以上経過すれば圧縮強度試験を行わず、せき板を取り外すことができます。

選択肢2. 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)は、衝撃に弱く、変形しやすいので、敷設時にはめ込みにくい等の手戻りが生じないように、養生方法、揚重方法等に配慮した。

正しいです。

 

床型枠用鋼製デッキプレートは、衝撃に弱く、変形しやすいため、養生方法、揚重方法吊り治具等に注意します。

選択肢3. スリーブの取付けにおいては、コンクリート打込み時にスリーブが移動しないように、型枠に堅固に留め付けた。

正しいです。

 

配管用スリーブは、コンクリート打込み時にスリーブが移動しないように、型枠に堅固に留め付けます。

選択肢4. 支柱として用いるパイプサポートの高さが3.6mであったので、水平つなぎを高さ2.1mの位置とし、二方向に設けるとともに、水平つなぎの変位を防止した。

誤りです。

 

高さが3.5mを超える場合、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止します。

選択肢5. 型枠の強度及び剛性の計算は、打込み時の振動・衝撃を考慮したコンクリート施工時の「鉛直荷重」、「水平荷重」及び「コンクリートの側圧」について行った。

正しいです。

 

型枠の強度及び剛性の計算は、コンクリート打ち込み時の振動、衝撃を考慮したコンクリート施工時の鉛直荷重、水平荷重、コンクリートの側圧について行います。

参考になった数17

03

型枠工事に関する問題です。

とても出題されやすい問題です。

選択肢1. 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの打込み後、5日間の平均気温が20℃以上であったので、圧縮強度試験を行わずに柱及び壁のせき板を取り外した。

正しい記述です。

 

せき板の存置期間に関する問題です。

平均気温20℃以上の場合、

早強ポルトランドセメントが2日、普通、高炉セメントA、フライアッシュAが4日、高炉セメントB、フライアッシュBが5日以上です。

平均気温20℃未満10℃以上の場合、

早強ポルトランドセメントが3日、普通、高炉セメントA、フライアッシュAが6日、高炉セメントB、フライアッシュBが8日以上です。

 

※覚え方

平均気温20℃以上の場合を基準に覚えます。

早強→2、普通・A→4、B→5【にーしーご(小学校の先生がプリントを数えるイメージ)】

 

平均気温20℃未満10℃以上の場合はそれぞれ+1(2+1=3)、+2(4+2=6)、+3(5+3=8)です。

選択肢2. 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)は、衝撃に弱く、変形しやすいので、敷設時にはめ込みにくい等の手戻りが生じないように、養生方法、揚重方法等に配慮した。

正しい記述です。

 

設問の通りです。

選択肢3. スリーブの取付けにおいては、コンクリート打込み時にスリーブが移動しないように、型枠に堅固に留め付けた。

正しい記述です。

 

設問の通りです。

選択肢4. 支柱として用いるパイプサポートの高さが3.6mであったので、水平つなぎを高さ2.1mの位置とし、二方向に設けるとともに、水平つなぎの変位を防止した。

誤った記述です。

 

パイプサポートの高さが3.5mを超える場合は、高さ2m以内ごとに水平つなぎを設けます。

選択肢5. 型枠の強度及び剛性の計算は、打込み時の振動・衝撃を考慮したコンクリート施工時の「鉛直荷重」、「水平荷重」及び「コンクリートの側圧」について行った。

正しい記述です。

 

設問の通りです。

まとめ

水平つなぎの間隔は誤った枝でよく出題されます。

3.5m超え→2m以内ごとは必ず覚えておきましょう。。

 

また、せき板の存置期間に関する問題もよく出題されます。

基準となる数字を覚え、そこに+1+2+3という覚え方をすると良いです。

参考になった数0

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。