二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問88 (学科4(建築施工) 問13)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問88(学科4(建築施工) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 架構の倒壊防止用に使用するワイヤロープは、建入れ直し用に兼用した。
- 筋かいによる補強作業は、建方の翌日に行った。
- 板厚が22mmの鋼材相互を突合せ継手とする完全溶込み溶接において、溶接部の余盛りの高さは、特記がなかったので、2mmとした。
- 溶接部の清掃作業において、溶接作業に支障のない溶接面に固着したミルスケールは、除去せずにそのまま残した。
- 隅肉溶接の溶接長さは、有効溶接長さに隅肉サイズの2倍を加えたものとした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは、
筋かいによる補強作業は、建方の翌日に行った
です。
筋かいによる補強作業は、建方の当日に行わなければいけないため誤りです。
この選択肢は正しいです。
架構の倒壊防止用に使用するワイヤロープを、建入れ直し用に兼用することは正しいです。
この選択肢は不適当です。
筋かいによる補強作業は、建方の当日に行わなければいけないため誤りです。
この選択肢は正しいです。
板厚が22mmの鋼材相互を突合せ継手とする完全溶込み溶接において、溶接部の余盛りの高さを、特記がなかったので、2mmとすることは正しいです。
この選択肢は正しいです。
溶接部の清掃作業において、溶接作業に支障のない溶接面に固着したミルスケールは、除去せずにそのまま残すことは問題ありません。
この選択肢は正しいです。
隅肉溶接の溶接長さは、有効溶接長さに隅肉サイズの2倍を加えたものとすることは正しいです。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
最も不適当なのは、「筋かいによる補強作業は、建方の翌日に行った。」という記述です。
鉄骨の建方中は、柱や梁の接合がまだ十分に完了しておらず、架構が不安定な状態です。風などによって倒壊する危険があるため、筋かいなどによる補強は建方を行った当日に行い、架構を安定させる必要があります。
翌日まで補強を行わないのは適切ではありません。
この記述は適当です。
鉄骨の建方では、柱や梁を組み立てた後、柱の傾きなどを調整して正しい位置に直します。これを建入れ直しといいます。
架構の倒壊防止のために設置したワイヤロープは、必要な強度や取付け状態を確保したうえで、建入れ直し用として兼用することができます。
仮設材であるワイヤロープを、架構の安定と位置調整の両方に使用する考え方は適切です。
この記述が最も不適当です。
鉄骨の建方途中は、建物が完成した状態と比べて非常に不安定です。
柱や梁を組み立てても、接合部の本締めや溶接などが完了していなければ、風などの水平力によって架構が変形したり、倒れたりするおそれがあります。
そのため、筋かいによる補強は建方を行ったその日のうちに行い、架構を安定させます。
翌日まで補強を持ち越すと、不安定な状態のまま一晩残すことになるため不適切です。
この記述は適当です。
完全溶込み溶接では、溶接部を母材表面より少し盛り上げる余盛りを設けます。
余盛りが高すぎると、その部分に力が集中しやすくなるため、なだらかな形状とし、決められた範囲内に納めます。
板厚22mmの場合に、余盛り高さを2mmとすることは適切です。
現行の公共建築工事標準仕様書でも、完全溶込み溶接の余盛りは緩やかに盛り上げ、その高さはJASS 6の鉄骨精度検査基準によるものとされています。
この記述は適当です。
ミルスケールは、鋼材を高温で製造するときに表面にできる酸化皮膜です。
溶接面には、油、著しい錆、塗料など、溶接の品質に悪影響を与えるものが残っていてはいけません。
一方、溶接に支障がなく、しっかり固着しているミルスケールは、必ずしも除去する必要はありません。
高力ボルト摩擦接合の摩擦面ではミルスケールを除去する場合がありますが、溶接面とは目的が異なるので混同しないことが大切です。
この記述は適当です。
隅肉溶接では、溶接の始まりと終わりの部分は、十分な断面が確保されにくいため、その部分を有効な長さとしてそのまま数えません。
そのため、実際に施工する溶接長さは、
溶接長さ=有効溶接長さ+隅肉サイズの2倍
とします。
現行の公共建築工事標準仕様書でも、この関係が定められています。
この問題では、鉄骨工事の建方時の安全確保と溶接施工の基本を理解することがポイントです。
架構の倒壊防止用ワイヤロープは、建入れ直し用に兼用できます。
完全溶込み溶接では、余盛りを適切な高さとし、溶接に支障のない固着したミルスケールは残すことができます。
また、隅肉溶接の施工長さは、有効溶接長さに隅肉サイズの2倍を加えた長さとします。
一方、建方途中の鉄骨架構は不安定なので、筋かいによる補強は翌日ではなく、建方当日に行う必要があります。
したがって、最も不適当なのは、「筋かいによる補強作業は、建方の翌日に行った。」という記述です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
筋かいによる補強作業は、必ず建方当日に行わなければなりません。
この選択肢は正しいです。
架構の倒壊防止用に使用するワイヤロープは、建入れ直し用に兼用することができます。
この選択肢は不適当です。
筋かいによる補強作業は、必ず建方当日に行わなければなりません。
翌日に持ち越してはなりません。
この選択肢は正しいです。
(補足)
完全溶け込み溶接については管理許容差と限界許容差があります。
それぞれ数値を学習しておきましょう。
この選択肢は正しいです。
溶接に先立ち、水分、油、スラグ、塗料、錆など溶接の支障となるものは除去します。
ただし、溶接の支障がないミルスケール及び塗料は除去しなくてもよいとされています。
この選択肢は正しいです。
設問の通りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問87)へ
令和5年(2023年) 問題一覧
次の問題(問89)へ