二級建築士 過去問
令和4年(2022年)
問23 (学科1(建築計画) 問23)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 問23(学科1(建築計画) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 低圧屋内配線において、合成樹脂製可とう電線管をコンクリート内に埋設した。
- 搬送動力を削減するため、送風機やポンプ等の電動機をインバータ制御とした。
- 400Vの低圧用電動機には、D種接地工事を施した。
- ライティングダクトを下向きに設置するに当たり、人が容易に触れるおそれがあったので、漏電遮断器を施設した。
- 無効電流による電力損失を削減するため、誘導電動機に進相コンデンサを並列に接続した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
電気設備での、工事仕様を理解しましょう。
合成樹脂製可とう電線管には、CD管、PF管があります。記述の通りで正しいです。
機器の効率を自由に制御できるので、省エネルギー性に優れています。記述の通りで正しいです。
300V以下でD種接地工事。300V超で、C種接地工事なので、記述は誤りです。
記述の工事では、漏電の危険性があるので、記述の通りで正しいです。
電力損失を削減するために、電動機と並列に進相コンデンサを接続するので、記述の通りで正しいです。
参考になった数64
この解説の修正を提案する
02
最も不適当な選択肢は、
「400Vの低圧用電動機には、D種接地工事を施した。」
です。
300Vを超える場合は、C種接地工事とします。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
合成樹脂製可とう電線管は、曲げやすく加工しやすい材質の電線管です。
コンクリート内に合成樹脂製可とう電線管を埋設することで、床や壁といった躯体を貫通して配線することができます。
※参考
合成樹脂製可とう電線管には、「CD管」と「PF管」があります。
CD管は耐熱性が無いため、コンクリートに埋設させる必要があります。
PF管は耐熱性を有するため、屋外で使う事ができますし、コンクリートに埋設させても構いません。
正しい選択肢です。
インバータ制御とは、電圧や周波数などを制御する装置で、送風機などの搬送動力を削減することができます。
不適当な選択肢です。
300V以下の場合はD種接地工事とし、
300Vを超える場合はC種接地工事とします。
設問の400Vの場合、C種接地工事とします。
正しい選択肢です。
人が容易に触れる場所にライティングダクトを設置する場合は、漏電遮断器を施設しなければならないです。
ただし、人が手を伸ばしても触れることができない高さであったり、柵や塀などで近づけない位置に設置されている場合は、漏電遮断器は無くても良いです。
正しい選択肢です。
誘導電動機に進相コンデンサを接続することで、力率が改善し、無効電流による電力損失を削減することができます。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「400Vの低圧用電動機には、D種接地工事を施した。」という記述です。
低圧の機器に必要な接地工事は、使用電圧によって区別します。
300V以下の低圧機器はD種接地工事、300Vを超える低圧機器はC種接地工事が基本です。
400Vは300Vを超えるため、この電動機にはD種ではなく、C種接地工事を施します。
この記述は適当です。
合成樹脂製可とう電線管には、PF管やCD管などがあります。
これらは、条件を満たせばコンクリート内に埋設して使用することができます。
特にCD管は自己消火性がないため、合成樹脂管工事として使用する場合は、原則としてコンクリート埋設で使用します。したがって、合成樹脂製可とう電線管をコンクリート内に埋設すること自体は問題ありません。
この記述は適当です。
インバータ制御は、電動機に送る電気の周波数を変えて、電動機の回転速度を必要に応じて調整する方法です。
送風機やポンプでは、必要な風量や水量が少ないときに回転数を下げれば、電動機を常に全速力で運転する必要がなくなります。
そのため、送風や送水に必要な電力を減らし、省エネルギーにつなげることができます。
この記述が最も不適当です。
低圧機器の鉄台や金属製外箱などに行う接地工事は、使用電圧によって次のように区別します。
300V以下→D種接地工事
300Vを超える低圧→C種接地工事
400Vの電動機は300Vを超えているので、必要なのはC種接地工事です。
したがって、D種接地工事としている点が不適当です。
この記述は適当です。
ライティングダクトは、ダクトの好きな位置に照明器具を取り付けられる設備です。
人が容易に触れる場所に設ける場合は、万一漏電したときの感電事故を防ぐため、漏電遮断器などを設ける必要があります。
したがって、人が容易に触れるおそれのある場所で漏電遮断器を設けることは適切です。
この記述は適当です。
誘導電動機では、電動機を動かすために役立つ電流だけでなく、磁界をつくるための無効電流も流れます。
無効電流が大きいと力率が悪くなり、配線に流れる電流が増えて、電力損失も大きくなります。
そこで、誘導電動機に進相コンデンサを並列に接続すると、遅れの無効電流を打ち消して力率を改善できます。
その結果、配線を流れる電流が減り、電力損失を小さくすることができます。
この問題では、電気設備の配線方法、電動機の制御、接地工事、感電防止、力率改善について理解することがポイントです。
合成樹脂製可とう電線管は、コンクリート内に埋設して使用できます。
送風機やポンプをインバータ制御すると、必要な量に合わせて回転速度を調整できるため、省エネルギーにつながります。
人が容易に触れる場所にライティングダクトを設ける場合は、漏電遮断器などによる感電防止が必要です。
また、誘導電動機に進相コンデンサを並列接続すると、力率を改善し、電力損失を減らすことができます。
特に覚えておきたいのは接地工事の区分です。
300V以下の低圧機器→D種接地工事
300Vを超える低圧機器→C種接地工事
したがって、400Vの低圧用電動機にD種接地工事を施したとする記述が最も不適当です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和4年(2022年) 問題一覧
次の問題(問24)へ