二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問80 (学科4(建築施工) 問5)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問80(学科4(建築施工) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市街地における鉄骨造2階建ての建築物の新築工事において、仮囲いは、高さ3.0 mの鋼製板を用いた。
- 単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5.5 m、水平方向5mとした。
- 工事用シートの取付けにおいて、足場に水平材を垂直方向5.5 m以下ごとに設け、隙間やたるみがないように緊結材を使用して足場に緊結した。
- 木造2階建ての住宅の新築工事において、必要な足場の高さが7mであったので、ブラケット一側足場を用いた。
- 200 Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を2.0 mとした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
記述は正しいです。
木造で高さ13mを超えるか軒の高さ9mを超える建物の工事、木造以外で2階建以上の建物の工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを講じることが必要になります。
記述は誤りです。
単管足場の壁つなぎは、垂直方向が5m以下で水平方向が5.5m以下とします。
壁つなぎの正誤問題は頻出していますので、整理しておきましょう。
記述は正しいです。
工事用シート(メッシュシート)を足場に取り付けるときは、メッシュシート用の水平支持材を原則として垂直方向5.5m以下ごとに設けます。なお、鉄骨構造体外周に取り付ける場合は、水平方向の取付間隔を4m以下とします。
記述は正しいです。
本足場が設置できないような狭小の部分の場合、通路確保をしなければならないので、ブラケット一側(ひとかわ)足場を設置します。
記述は正しいです。
移動式クレーンは、低圧電線との離隔距離は1.0m以上とします。
また、より安全な距離を保つための距離を2.0m以上とすることになっています。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
仮囲いの高さは1.8m以上にします。
2. 不適当な記述です。
単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5 m以下、水平方向5.5 m以下としなければなりません。
3. 正しい記述です。
足場に水平材を垂直方向5.5 m以下ごとに設けます。
4. 正しい記述です。
ブラケット一側足場(単管)は、原則として15m以下まで設置できます。
5. 正しい記述です。
低圧の場合1.0m以上、高圧の場合1.2m以上の隔離距離を確保します。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5.5m、水平方向5mとした。」という記述です。
単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする必要があります。
この記述では、垂直方向と水平方向の数値が入れ替わっており、垂直方向を5.5mとしているため、基準の5mを超えています。
この記述は適切です。
木造以外で2階以上の建築物の工事では、原則として工事現場の周囲に高さ1.8m以上の仮囲いを設けます。
この記述では高さ3.0mの鋼製板を使用しているので、
3.0m≧1.8m
となり、必要な高さを満たしています。
この記述は不適当です。
壁つなぎは、足場を建築物などにつなぎ、足場の倒れや変形を防ぐためのものです。
単管足場の場合、その間隔は、
垂直方向=5m以下
水平方向=5.5m以下
とします。
この記述では垂直方向を5.5mとしているため、
5.5m>5m
となり、基準を超えています。
「垂直5m・水平5.5m」と覚えることがポイントです。
この記述は適切です。
工事用シートは、風を受けると足場に大きな力が加わるため、しっかり固定する必要があります。
そのため、足場に水平材を垂直方向5.5m以下ごとに設け、シートに隙間やたるみが生じないよう緊結する方法がとられます。
シートを確実に固定して、風によるばたつきや足場への悪影響を防ぐための措置です。
この記述は適切です。
一側足場は、建築物と敷地境界との間が狭く、本足場を設ける十分な幅がない場合などに用いられます。
ブラケットを使って作業床を支えるブラケット一側足場を高さ7mの工事に使用すること自体は問題ありません。
したがって、この記述は不適当なものには当たりません。
この記述は適切です。
200Vは低圧に当たります。
移動式クレーンなどと低圧の送配電線との離隔距離については、1.0m以上を確保することが示されています。
この記述では2.0m確保しているため、安全上必要な距離を上回っています。
この問題では、仮設工事で使われる数値基準を正確に区別することがポイントです。
特に単管足場の壁つなぎは、
垂直方向=5m以下
水平方向=5.5m以下
です。
この2つは数値が近いため、入れ替えて覚えないよう注意が必要です。
また、
仮囲い=高さ1.8m以上
工事用シートの水平材=垂直方向5.5m以下ごと
200Vの低圧配電線との離隔距離=1.0m以上が基準で、2.0mなら十分
という点も整理しておくとよいです。
したがって、単管足場の壁つなぎを「垂直方向5.5m、水平方向5m」とした記述が最も不適当です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問79)へ
令和元年(2019年) 問題一覧
次の問題(問81)へ