- 構造耐力上主要な部分のコンクリートの設計基準強度を、18 N/mm2とした。
- 各階の階高を3mとしたので、耐力壁の厚さを15 cmとした。
- 長さが45 cmの壁で、かつ、同一の実長を有する部分の高さが200 cmである壁を、耐力壁として壁量計算に算入した。
- 基礎梁にプレキャスト鉄筋コンクリート部材を使用したので、部材相互を緊結し基礎梁を一体化した。
- 構造計算によって構造耐力上安全であることを確認したので、壁梁は主筋にD13を用い、梁せいを40 cmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
構造耐力上主要な部分のコンクリートの設計基準強度を、18 N/mm² とするのは適切です。
2. 正しい記述です。
2階建ての住宅の耐力壁の厚さは 15 cm 以上とします。
3. 不適当な記述です。
耐力壁は、長さが 45 cm 以上、かつ、同一の実長を有する部分の高さの 30 % 以上とするものです。200 × 30 % = 60 なので、片方の条件を満たしていません。
4. 正しい記述です。
基礎梁のプレキャスト鉄筋コンクリートは、部材相互を緊結します。
5. 正しい記述です。
壁梁は主筋にD13を用い、梁せいを 45 cm としますが、構造計算によって構造耐力上安全であることを確認した場合は 40 cm にすることができます。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
1. 記述は正しいです
構造の試験中は法令集を使うことはできませんので、最低限覚えるようにしておきましょう。
2. 記述は正しいです
2階建壁式鉄筋コンクリート造の壁厚さは、150㎜以上かつ(垂直支点間距離/22)㎜以上です。
計算すると、3,000/22≒136㎜なので、必要な壁厚さは150㎜となります。
3. 記述は誤りです
耐力壁は、長さが450㎜以上でかつ、同一の実長を有する部分の高さが3割以上である壁のことを言います。
4. 記述は正しいです
構造耐力上主要な部分にプレキャスト材を用いる場合については、きちんと施工されていれば用いることができます。
5. 記述は正しいです
壁ばりは原則、主筋がD13以上とし、梁せいは450㎜以上とします。
記述にある、「安全確認」をした場合はこの限りではありません。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「長さが45cmの壁で、かつ、同一の実長を有する部分の高さが200cmである壁を、耐力壁として壁量計算に算入した。」という記述です。
壁式鉄筋コンクリート造で壁量計算に算入できる耐力壁は、実長について、
45cm以上
かつ、
同一の実長を有する部分の高さの30%以上
という両方の条件を満たす必要があります。
この壁では、高さが200cmなので、
200×0.30=60cm
となります。
壁の長さは45cmしかないため、必要な60cmに足りません。したがって、この壁を耐力壁として壁量計算に算入することはできません。
この記述は適切です。
壁式鉄筋コンクリート造では、構造耐力上主要な部分に使用するコンクリートの設計基準強度は、18N/mm²以上とします。
したがって、18N/mm²とすることができます。
この記述は適切です。
壁式鉄筋コンクリート造では、2階建ての場合、各階の耐力壁の厚さは原則として15cm以上とします。
また、階高による条件も確認します。
階高3m=300cmなので、
300/22≒13.6cm
です。
15cmはこの値より大きいため、耐力壁の厚さを15cmとすることができます。
この記述は不適当です。
耐力壁として壁量計算に算入するには、壁の実長が、
45cm以上
であるだけでなく、
同一の実長を有する部分の高さの30%以上
でなければなりません。
この壁では、
200×30%=60cm
となるため、実長は60cm以上必要です。
しかし、実際の長さは45cmなので、
45cm<60cm
となり、条件を満たしません。
したがって、この壁は耐力壁として壁量計算に算入できません。
この記述は適切です。
プレキャスト鉄筋コンクリート部材は、あらかじめ工場などで製作したコンクリート部材を現場で組み合わせるものです。
基礎梁に使用する場合は、部材がばらばらに動かないように、部材相互をしっかり緊結して基礎梁を一体化する必要があります。
これにより、基礎梁全体で力を伝えられるようにします。
この記述は適切です。
壁梁は、原則として、
主筋は径12mm以上
梁せいは45cm以上
とします。
D13は主筋の太さについての条件を満たしています。
また、梁せいは原則45cm以上ですが、所定の構造計算によって構造耐力上安全であることを確認した場合には、45cm以上という規定によらないことができます。
この記述では、その安全性を構造計算で確認しているため、梁せいを40cmとすることができます。
この問題では、壁式鉄筋コンクリート造の耐力壁の寸法条件を押さえることが重要です。
耐力壁として壁量計算に算入するためには、実長について、
45cm以上
かつ、
同一の実長を有する部分の高さの30%以上
という両方の条件を満たす必要があります。
今回の壁は高さ200cmなので、
200×30%=60cm
以上の実長が必要です。
しかし、実長は45cmしかないため、耐力壁として壁量計算に算入することはできません。
また、
コンクリートの設計基準強度は18N/mm²以上
2階建ての耐力壁の厚さは原則15cm以上
プレキャスト部材を使う基礎梁は部材相互を緊結して一体化する
壁梁の梁せいは原則45cm以上ですが、所定の構造計算で安全を確認した場合は例外がある
という点もあわせて覚えておくとよいです。
したがって、長さ45cm、高さ200cmの壁を耐力壁として壁量計算に算入した記述が最も不適当です。