二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問22 (学科1(建築計画) 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問22(学科1(建築計画) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

給排水衛生設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 飲料水用の受水槽に設ける保守点検のためのマンホールは、有効内径60 cm以上とする。
  • 飲料水用の高置水槽から配管した給水管には、屋内消火栓の消火管を直接接続してはならない。
  • ガス瞬間式給湯機の20号は、1分間で20 Lの水を20℃上昇させる能力を有することを示している。
  • 給水設備におけるポンプ直送方式は、水の使用状況に応じて給水ポンプの運転台数や回転数の制御を行って給水する。
  • 重力式の排水横主管や排水横枝管などの排水横走管には、管径に応じて 1/50 〜 1/200 の勾配が必要である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1. 記述は正しいです
 保守点検のマンホールは、保守点検が容易にできる位置に無ければならないため、通常タンクの上部に設置されています。

2. 記述は正しいです
 消防用設備の給水配管は、屋外消火栓や消防用水などと接続するため専用系統としなければなりません。

3. 記述は誤りです
 ガス給湯器の能力は、1分間で常温水の温度を25℃上げることのできる水量で決まります。
水量20L作れる能力では20号となり、水量24Lでは24号と示されます。

4. 記述は正しいです
 ポンプ直送方式は、一旦建物内のタンクに受水してポンプで圧送するため、ポンプの能力に依存することになります。
ポンプで制御するため、使用頻度による圧力変動がないのが利点になります。

5. 記述は正しいです
 給排水管は、逆勾配とならないように施工しなければならないので、配管計画は天井ふところの空きが十分確保できることを確認しながら進めます。

参考になった数64

02

正解は3です。

1.正しいです。
 保守点検のために設けるマンホールは、作業を行いやすくするために60cm以上とします。

2.正しいです。
 屋内消火栓の設備は初期消火に必要な設備であり、給水管とは直接接続しません。

3.誤りです。
 ガス瞬間式給湯機の20号は、1分間で20 Lの水を25℃上昇させる能力を有することを示しています。
 号数が1分間に25℃上昇させることのできる水量を指します。

4.正しいです。
 ポンプ直送方式は、自動制御によって給水を行います。
 ただし、自動制御のかかる設備費が高くなります。

5.正しいです。
 排水を無駄なく流すために、排水横走管の管径によって最小勾配が定められています。

参考になった数23

03

最も不適当なのは、「ガス瞬間式給湯機の20号は、1分間で20 Lの水を20℃上昇させる能力を有することを示している。」という記述です。

ガス給湯器の「号数」は、水温を25℃上昇させたお湯を、1分間に何L出せるかを表します。

したがって、20号は、1分間に20 Lの水を25℃上昇させる能力を示しており、「20℃上昇」としている点が誤りです。

選択肢1. 飲料水用の受水槽に設ける保守点検のためのマンホールは、有効内径60 cm以上とする。

この記述は適当です。

受水槽は、内部の点検や清掃を定期的に行う必要があります。

そのため、作業する人が安全に出入りできるように、保守点検用のマンホールは有効内径60 cm以上とします。

また、外部から汚水やほこりなどが入りにくい構造とすることも大切です。

選択肢2. 飲料水用の高置水槽から配管した給水管には、屋内消火栓の消火管を直接接続してはならない。

この記述は適当です。

飲料水の給水管に消火設備の配管を直接つなぐと、消火設備側の水が逆流するなどして、飲料水が汚染されるおそれがあります。

そのため、飲料水の安全を守るために、飲料水用の給水系統と消火用の配管は適切に分けて計画します。

選択肢3. ガス瞬間式給湯機の20号は、1分間で20 Lの水を20℃上昇させる能力を有することを示している。

この記述は不適当です。

ガス瞬間式給湯機の号数は、水温より25℃高いお湯を1分間に何L出せるかを表しています。

20号であれば、

水温+25℃のお湯を1分間に20 L

出せる能力を表します。

たとえば、水温が15℃であれば、40℃のお湯を1分間に約20 L出せる能力ということです。

したがって、「20℃上昇」ではなく、25℃上昇が正しい内容です。

選択肢4. 給水設備におけるポンプ直送方式は、水の使用状況に応じて給水ポンプの運転台数や回転数の制御を行って給水する。

この記述は適当です。

ポンプ直送方式は、受水槽などの水をポンプによって直接、各給水器具へ送る方式です。

水を使う量は時間によって変わるため、必要な水量に合わせてポンプの運転台数を変えたり、回転数を調整したりします

これによって、必要な給水圧力を保ちながら、効率よく給水できます。

選択肢5. 重力式の排水横主管や排水横枝管などの排水横走管には、管径に応じて 1/50 〜 1/200 の勾配が必要である。

この記述は適当です。

重力式の排水管は、ポンプではなく水が自然に流れ下る力を利用して排水します。そのため、横向きの配管には適切な勾配が必要です。

一般に、管径が小さいほど大きな勾配をつけ、管径が大きくなるほど緩やかな勾配とします。

たとえば、国土交通省の標準仕様では、

呼び径65以下は1/50以上

呼び径75・100は1/100以上

呼び径125は1/150以上

呼び径150以上は1/200以上

とされています。

まとめ

この問題では、受水槽、給湯器、給水方式、排水管の勾配についての基本的な知識が問われています。

特に覚えておきたいのは、ガス瞬間式給湯機の「号数」です。

20号=水温を25℃上昇させたお湯を1分間に20 L出せる能力

という意味です。

また、排水横走管には自然に水を流すための勾配が必要で、管径に応じて1/50~1/200程度とします。

したがって、給湯器の20号を「20 Lの水を20℃上昇させる能力」とした記述が不適当です。

参考になった数0