二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問21 (学科1(建築計画) 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問21(学科1(建築計画) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

給排水衛生設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 給水設備において、水道直結直圧方式は、水道直結増圧方式に比べて、維持管理がしやすい。
  • 飲料水用の受水槽の水抜き管は、一般排水系統の配管等へ、排水口空間を介した間接排水とする。
  • ロータンク方式の大便器は、洗浄弁方式の大便器に比べて、給水管径を小さくすることができる。
  • バキュームブレーカは、逆サイホン作用により汚水が逆流することを防止するために、排水管に設けられる。
  • 自然流下式の排水立て管の管径は、どの階においても、最下部の最も大きな排水負荷を負担する部分の管径と同一にする必要がある。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.正しいです。
 増圧方式は、増圧設備を設ける必要があるため、直圧方式に比べて維持管理の負担が大きくなります。

2.正しいです。
 汚水の逆流や臭気の侵入を防ぐために、排水口空間を設けて直接繋がない間接排水とします。

3.正しいです。
 ロータンク方式の大便器は、タンクに溜めた水を流すため、水圧が必要なく給水管径も小さくなります。
 騒音が少なく、ホテルや集合住宅に向いています。

4.誤りです。
 バキュームブレーカーは、汚水が逆流することを防止するために、給水配管に取り付けて空気を送り込む装置です。

5.正しいです。
 排水立て管は、排水空間だけでなく通気管としての役割も果たすため、上部にも大きな負荷がかかります。
 そのため、上層部よりも下層部を太くする「たけのこ配管」としてはいけません。

参考になった数67

02

1. 記述は正しいです
 直圧方式は、水道本管の圧力をそのまま末端まで利用します。
増圧方式は、ポンプで増圧するのでポンプのメンテナンスが必要になります。

2. 記述は正しいです
 水抜管を間接排水にするのは、万が一排水管から逆流したとき給水が汚染されるのを防ぐためです。

3. 記述は正しいです
 ロータンク便器は便槽に水を貯めたり、渦の流水を作ることで汚物を流すため、水圧は必要ありません。
洗浄弁(フラッシュバルブ)の便器は、流水で押し流すため一定の水圧が必要になります。

4. 記述は誤りです
 バキュームブレーカーは、給水管の圧力変化で水が逆流することを防止するための空気弁になります。
排水側で圧力変化に対応するのは、通気立て管を用いて対応します。

5. 記述は正しいです
 排水管内が常に大気圧の状態であることが大事なため、管径の変化による圧力変化が生じるような管径の計画はしないようにしなければなりません。

参考になった数21

03

最も不適当なのは、「バキュームブレーカは、逆サイホン作用により汚水が逆流することを防止するために、排水管に設けられる。」という記述です。

バキュームブレーカは、逆サイホン作用によって汚水などが給水管へ逆流するのを防ぐ装置ですが、排水管ではなく給水側に設けます

各選択肢

選択肢1. 給水設備において、水道直結直圧方式は、水道直結増圧方式に比べて、維持管理がしやすい。

この記述は適当です。

水道直結直圧方式は、水道本管の圧力をそのまま利用して建物内へ給水する方式です。

一方、水道直結増圧方式では、給水圧力が不足する場合に増圧ポンプなどの設備を使います。

直結直圧方式には増圧ポンプがないため、点検や修理が必要な機器が少なく、一般に維持管理がしやすいという特徴があります。

選択肢2. 飲料水用の受水槽の水抜き管は、一般排水系統の配管等へ、排水口空間を介した間接排水とする。

この記述は適当です。

受水槽には、清掃などの際に水を抜くための水抜き管があります。

この水抜き管を排水管へ直接つなぐと、排水管で逆流が起こった場合に、汚水や悪臭などが受水槽側へ入り込むおそれがあります。

そこで、排水管との間に排水口空間を設けた間接排水とし、飲料水が汚染されるのを防ぎます。

選択肢3. ロータンク方式の大便器は、洗浄弁方式の大便器に比べて、給水管径を小さくすることができる。

この記述は適当です。

ロータンク方式は、タンクに水をためてから、その水を使って便器を洗浄する方式です。

給水管から一度に大量の水を流す必要がないため、瞬間的に大きな給水量を必要とする洗浄弁方式より、給水管径を小さくできます

一方、洗浄弁方式は給水管から直接多量の水を流すため、より大きな給水管が必要になります。

選択肢4. バキュームブレーカは、逆サイホン作用により汚水が逆流することを防止するために、排水管に設けられる。

この記述は不適当です。

バキュームブレーカは、給水管内が負圧になったときに空気を取り入れ、汚水などが給水管へ吸い込まれる逆サイホン作用を防ぐ装置です。

たとえば、大便器の洗浄弁など、給水系統と汚水が接触するおそれのある部分に設けられます。

したがって、設けるのは排水管ではなく、給水管側です。

選択肢5. 自然流下式の排水立て管の管径は、どの階においても、最下部の最も大きな排水負荷を負担する部分の管径と同一にする必要がある。

この記述は適当です。

排水立て管には、上の階から下の階へ向かうほど、各階からの排水が集まってきます。

そのため、下部ほど排水負荷が大きくなります。

自然流下式の排水立て管では、途中で管径を小さくせず、最も大きな排水負荷を受ける最下部に必要な管径を、立て管全体に用いるのが基本です。

まとめ

この問題では、給水方式、間接排水、便器の給水方式、逆流防止、排水立て管について問われています。

特に重要なのは、バキュームブレーカの役割です。

バキュームブレーカ=給水管への逆流を防ぐ装置

であり、排水管に設けるものではありません

また、

直結直圧方式=設備が少なく維持管理しやすい

受水槽の水抜き管=排水口空間を設けた間接排水

ロータンク方式=洗浄弁方式より給水管径を小さくしやすい

と整理しておくと分かりやすいです。

参考になった数0