二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問4 (学科1(建築計画) 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問4(学科1(建築計画) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

<改題>
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の改正(令和4年4月1日施行)により、一酸化炭素の含有率の基準値について、要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 居室の必要換気量は、一般に、居室内の二酸化炭素濃度の許容値を基準にして算出する。
  • 開放型燃焼器具に対する必要換気量は、一般に、燃料消費量に対する理論廃ガス量の40倍である。
  • 2階建ての住宅において、屋内の温度よりも外気温が低い場合、下階には外気が入ってくる力が生じ、上階には屋内の空気が出ていく力が生じる。
  • 第2種機械換気方式は、室内を負圧に維持することにより、周辺諸室への汚染空気の流出を防ぐものである。
  • 居室内の一酸化炭素濃度の許容値は、一般に、0.0006 %(6 ppm)である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 居室の必要換気量は、一般に、居室内の二酸化炭素濃度の許容値を基準にして算出する。

正しいです。
必要換気量(㎥/h)= CO₂発生量 / (室内のCO₂許容濃度 - 外気のCO₂濃度)
となります。また、成人一人あたりの必要換気量は30㎥/hです。

選択肢2. 開放型燃焼器具に対する必要換気量は、一般に、燃料消費量に対する理論廃ガス量の40倍である。

正しいです。
理論排ガス量とは、理論空気量(燃料を完全に燃焼させるために必要な最低の空気量)で完全燃焼した場合の燃焼排ガス量のことです。
開放型燃焼器具の燃焼時に必要な換気量は理論排ガス量の40倍以上が必要です。

選択肢3. 2階建ての住宅において、屋内の温度よりも外気温が低い場合、下階には外気が入ってくる力が生じ、上階には屋内の空気が出ていく力が生じる。

正しいです。
屋内の温度よりも外気温が低い場合(暖房時)には、上階(2階)から室内空気が流出し、下階(1階)から室外空気が流入します。
冷房時は逆に、上階(2階)から室外空気が流入し、下階(1階)から室内空気が流出します。
これを重力換気と言います。

選択肢4. 第2種機械換気方式は、室内を負圧に維持することにより、周辺諸室への汚染空気の流出を防ぐものである。

誤りです。
記述は第3種機械換気方式についての説明です。
第2種機械換気方式とは、室内を正圧とすることで新鮮な空気を室内に取り入れる方式です。

選択肢5.

居室内の一酸化炭素濃度の許容値は、一般に、0.0006 %(6 ppm)である。

正しいです。
一酸化炭素濃度の許容値は、0.0006%(6ppm)以下となります。
また、空気汚染の一般的な指標とされる二酸化炭素濃度の許容値は、0.1 %(1000 ppm)以下です。

 

(※ 出題当時は10ppmでしたが、法改正により2024年現在は6ppmに変更となりました。)

参考になった数45

02

1. 記述は正しいです
 居室の必要換気量は、以下の式で表されます。
  [必要換気量]=[汚染物質発生量]/([室内汚染濃度]-[大気中の汚染濃度])
居室の場合は汚染濃度は二酸化炭素の数値を用いて算定します。

2. 記述は正しいです
 昭45告1826号に関連します。
ガスコンロや開放型暖房器具などの換気量は、理論排ガス量の40倍と規定されています。

3. 記述は正しいです
 自然換気(重力換気)の場合、空気の温度差によって生じる気圧差で換気をする方式です。
外気温が低ければ床付近から給気し、室内の暖まった空気を天井付近で排気をすることで、空気の入れ替えをします。

4. 記述は誤りです
 排気側を機械換気し室内を負圧にする方式は「第三種」機械換気にあたります。
代表的な居室として、病院の陰圧室などが該当します。
なお、第二種機械換気方式は、給気側を機械換気する正圧換気になります。

5. 記述は正しいです
 このほかに、
 二酸化炭素許容濃度……0.10%(1,000ppm)
 浮遊粉じん    ……0.15㎎/㎥
などはセットで覚えておきましょう。

参考になった数14

03

最も不適当なのは、

「第2種機械換気方式は、室内を負圧に維持することにより、周辺諸室への汚染空気の流出を防ぐものである。」という記述です。

第2種機械換気方式は、機械で給気し、自然に排気する方式です。そのため、室内は正圧になりやすく、周囲から汚れた空気が入り込むのを防ぐ場合などに使われます。

室内を負圧にして、汚染空気が周辺へ流れ出るのを防ぐのは、主に第3種機械換気方式です。国土交通省の資料でも、第2種は正圧、第3種は負圧となることが示されています。

選択肢1. 居室の必要換気量は、一般に、居室内の二酸化炭素濃度の許容値を基準にして算出する。

この記述は適当です。

人が室内で呼吸すると、二酸化炭素が発生します。そのため、人が利用する居室では、二酸化炭素濃度が高くなりすぎないように必要な換気量を求める方法が一般的に使われます。

建築物環境衛生管理基準では、居室の二酸化炭素濃度について1,000 ppm以下という基準が定められています。

選択肢2. 開放型燃焼器具に対する必要換気量は、一般に、燃料消費量に対する理論廃ガス量の40倍である。

この記述は適当です。

開放型燃焼器具は、室内の空気を使って燃焼し、その排ガスも室内に出す器具です。

燃焼によって酸素が消費され、二酸化炭素などが発生するため、十分な換気が必要です。

火を使用する室の換気量を考える場合、理論廃ガス量の40倍を基準とする方法があります。理論廃ガス量とは、燃料が完全に燃えたときに発生すると考えられる排ガスの量です。

選択肢3. 2階建ての住宅において、屋内の温度よりも外気温が低い場合、下階には外気が入ってくる力が生じ、上階には屋内の空気が出ていく力が生じる。

この記述は適当です。

暖かい空気は軽いため、建物の中では上へ移動しようとします。

冬のように屋内が暖かく、外が寒い場合には、暖かい室内空気が上階から外へ出ようとします。

その一方で、外へ出た空気を補うように、下階では外の冷たい空気が室内へ入りやすくなります。

このように、室内と屋外の温度差によって生じる空気の流れを温度差換気といいます。

選択肢4. 第2種機械換気方式は、室内を負圧に維持することにより、周辺諸室への汚染空気の流出を防ぐものである。

この記述は不適当です。

第2種機械換気方式は、給気を機械で行い、排気を自然に行う方式です。

機械によって外の空気を室内へ送り込むため、室内は周囲よりも正圧になりやすくなります。

そのため、手術室やクリーンルームなど、周囲から汚れた空気を入れたくない室に適しています。

一方、室内を負圧にして、その室の汚染空気が周囲へ流れ出るのを防ぐのは、主に第3種機械換気方式です。第3種は自然給気と機械排気を組み合わせるため、室内が負圧になります。

選択肢5.

居室内の一酸化炭素濃度の許容値は、一般に、0.0006 %(6 ppm)である。

この記述は適当です。

一酸化炭素は、燃料が不完全燃焼したときなどに発生する有害な気体です。

現在の建築物環境衛生管理基準では、一酸化炭素の含有率は100万分の6以下、つまり6 ppm以下とされています。

6 ppmを百分率に直すと、0.0006 %です。

なお、この基準は2022年4月1日から変更されています。それ以前は原則10 ppm以下でしたが、改正によって6 ppm以下に引き下げられました。また、一定の場合に20 ppm以下を認める特例も廃止されています。

まとめ

この問題では、換気量、温度差換気、機械換気方式、一酸化炭素濃度についての基本的な知識が問われています。

特に重要なのは、第2種と第3種の違いです。

第2種機械換気=機械給気+自然排気=室内が正圧になりやすい

第3種機械換気=自然給気+機械排気=室内が負圧になりやすい

と整理すると分かりやすいです。

また、一酸化炭素濃度については法令改正があり、現在の建築物環境衛生管理基準では6 ppm以下(0.0006 %以下)となっています。

したがって、「第2種機械換気方式が室内を負圧にする」としている記述は、第2種と第3種の特徴を取り違えています。

参考になった数0