二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問81 (学科4(建築施工) 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問81(学科4(建築施工) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

木造住宅の基礎工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 土間コンクリートは、厚さ120mmとし、断面の中心部に、鉄線の径が4.0mmで網目寸法が150mm✕150mmのワイヤーメッシュを配した。
  • 布基礎の床下防湿措置において、床下地面全面に厚さ0.1mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを、重ね幅150mmとして敷き詰めた。
  • 断熱材がある土間スラブにおいて、防湿層は、土間スラブと断熱材の間に設けた。
  • べた基礎において、地面から基礎の立上り部分の上端までの高さを、450mmとした。
  • アンカーボルトの埋込み位置は、耐力壁両端の柱の下部、隅角部及び土台の継手・仕口位置付近とし、その他の部分は間隔を2.0mとした。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

「断熱材がある土間スラブにおいて、防湿層は、土間スラブと断熱材の間に設けた。」

この記述が最も不適当です。
 

防湿層は、地盤からの湿気が床下や建物内部へ上がるのを抑えるため、土間スラブの直下に連続して設けます。土間スラブの下に断熱材がある場合は、防湿層を断熱材の直下に設けます。

防湿層を砂利地業の上に直接設ける場合は、その下に目つぶし砂を敷きます。防湿層の位置や下地の構成は、図面や仕様書で確認することが大切です。

選択肢1. 土間コンクリートは、厚さ120mmとし、断面の中心部に、鉄線の径が4.0mmで網目寸法が150mm✕150mmのワイヤーメッシュを配した。

適当です。

厚さ100~120mm程度が一般的で、ワイヤーメッシュD4-150も住宅土間では標準的です。

選択肢2. 布基礎の床下防湿措置において、床下地面全面に厚さ0.1mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを、重ね幅150mmとして敷き詰めた。

適当です。

国土交通省関係資料では、床下の防湿措置に用いる防湿フィルムについて、厚さを0.1mm以上、重ね幅を150mm以上とすることが示されています。この選択肢では、厚さ0.1mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを重ね幅150mmとして敷いているため、適切です。

選択肢3. 断熱材がある土間スラブにおいて、防湿層は、土間スラブと断熱材の間に設けた。

不適当です。

防湿層は地面側に設けるべきで位置が誤っています。

選択肢4. べた基礎において、地面から基礎の立上り部分の上端までの高さを、450mmとした。

適当です。

木造住宅では立上り高さを400~450mmとする例が多く、床下換気や白蟻対策の観点でも問題ありません。

選択肢5. アンカーボルトの埋込み位置は、耐力壁両端の柱の下部、隅角部及び土台の継手・仕口位置付近とし、その他の部分は間隔を2.0mとした。

適当です。

建築基準法施行令では間隔≤2.7mですが、2.0mはそれより厳しく安全側です。

まとめ

木造住宅の基礎では、
・土間スラブの防湿層は、土間スラブの直下に設け、断熱材がある場合は断熱材の直下に設けます。
・べた基礎の立上り高さは400mm以上とします。
・アンカーボルトは、耐力壁両端の柱の下部、隅角部、土台の継手・仕口位置付近などに設け、その他の部分は建物に応じた間隔以内に配置します。本問の2.0mは適切です。

防湿層は、地盤からの湿気が床下や建物内部へ入るのを抑えるために設けます。断熱材がある場合は、防湿層を断熱材の下側に連続して設けることが大切です。配置場所は図面や仕様書で確認しましょう。

参考になった数67

02

過去問をしっかり解き覚えましょう。

選択肢1. 土間コンクリートは、厚さ120mmとし、断面の中心部に、鉄線の径が4.0mmで網目寸法が150mm✕150mmのワイヤーメッシュを配した。

正しいです。

 

土間コンクリート床は、厚さ120mm以上とし、断面の中心部にワイヤーメッシュ(径4mm以上の鉄線を縦横間隔150mm以内に組み合わせたもの)を設置します。

選択肢2. 布基礎の床下防湿措置において、床下地面全面に厚さ0.1mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを、重ね幅150mmとして敷き詰めた。

正しいです。

 

床下地面全面に厚さ0.1mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを、重ね幅150mmとして敷き詰めます。

選択肢3. 断熱材がある土間スラブにおいて、防湿層は、土間スラブと断熱材の間に設けた。

誤りです。

 

床下の防湿層の位置は、土間スラブの直下とし、土間スラブの下に断熱性がある場合は、断熱材の直下です。

選択肢4. べた基礎において、地面から基礎の立上り部分の上端までの高さを、450mmとした。

正しいです。

 

地面からの基礎の立ち上がり部分の高さは400mm以上とします。

選択肢5. アンカーボルトの埋込み位置は、耐力壁両端の柱の下部、隅角部及び土台の継手・仕口位置付近とし、その他の部分は間隔を2.0mとした。

正しいです。

 

アンカーボルトの埋設位置は、柱心から200mm内外の位置、隅角部、土台継手の上木端部とし、その他の部分は2階建て以下では2.7m以内、3階建ては2m以内の間隔とします。

参考になった数11