問題

二級建築士試験 令和4年(2022年) 問7(学科1(建築計画) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

採光・照明に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 昼光率は、室内の壁や天井の表面の反射の影響を受けない。
  • 全天空照度は、直射日光による照度を含まない。
  • 光の色の三原色は、赤、緑、青である。
  • 事務室において、細かい視作業を伴う事務作業の作業面に必要な照度は、一般に、1,000 lx程度とされている。
  • 光束は、ある面を単位時間に通過する光のエネルギー量を、視感度で補正した値である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

採光、照明では、昼光率に関して、特徴を理解しましょう。

選択肢1. 昼光率は、室内の壁や天井の表面の反射の影響を受けない。

昼光率は、室内にある点における昼光で、その点では、壁、天井の反射も影響されます。特に反射が高い白い壁は影響されます。よって、記述は誤りです。

選択肢2. 全天空照度は、直射日光による照度を含まない。

全天空照度とは、全天空が眺められる様に、周囲に障害物がない状況で、直射日光を除いた全天空光による水平面の照度なので、記述の通りで正しいです。

選択肢3. 光の色の三原色は、赤、緑、青である。

光の色の三原色は、赤、緑、青で、混ぜると白になる加法混色です。記述の通りで正しいです。

選択肢4. 事務室において、細かい視作業を伴う事務作業の作業面に必要な照度は、一般に、1,000 lx程度とされている。

照度基準JIS Z 9110では、細かい視作業を伴う事務作業(製図室など)は、1000lxが照度基準としているので、記述の通りで正しいです。

選択肢5. 光束は、ある面を単位時間に通過する光のエネルギー量を、視感度で補正した値である。

光束とは、記載の通りで、正しいです。すなわち、目に入ってくる全ての光のことです。

参考になった数78

02

最も不適当な選択肢は、

「昼光率は、室内の壁や天井の表面の反射の影響を受けない。」です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

選択肢1. 昼光率は、室内の壁や天井の表面の反射の影響を受けない。

不適当な選択肢です。

昼光率は、室内の壁や天井の反射の影響を受けます

昼光率とは、室内のある点が、直射日光以外の太陽光によってどの程度照らされるかを表す割合のことで、下式で表されます。

昼光率(%) = 室内のある点の水平面照度/屋外の全天空照度×100(%)

昼光率は、天気や時刻の影響を受けません。

全天空照度が変化しても、室内のある点の水平面照度は同じ割合で変化するためです。

(屋外が明るければ室内も明るくなるのと同じです)

ただし、昼光率は「窓の形状」「屋外の樹木や建物」「室内の内装の反射」「測定点の位置」の影響を受けます

選択肢2. 全天空照度は、直射日光による照度を含まない。

正しい選択肢です。

全天空照度とは、周囲に障害物のない屋外の水平面照度のことで、直射日光の影響を無視した天空光のみの照度で考えます。

選択肢3. 光の色の三原色は、赤、緑、青である。

正しい選択肢です。

光の三原色は赤・緑・青で、混ぜ合わせると明るさが増し白色に近づく加法混色です。

光の三原色はテレビのディスプレイ画面などに用いられています。

※参考

光の三原色に対して、色の三原色もあります。

色の三原色はマゼンタ(赤)・イエロー(黃)・シアン(青)で、混ぜ合わせると明るさが減少し黒色に近づく減法混色です。

色の三原色は印刷機のインクなどに用いられています。

選択肢4. 事務室において、細かい視作業を伴う事務作業の作業面に必要な照度は、一般に、1,000 lx程度とされている。

正しい選択肢です。

事務室での細かい視作業を伴う事務作業に必要な照度は、1,000 lx程度が望ましいです。

※参考

「JIS Z 9110:照明基準総則」では、事務所の事務室の維持照度を750 lxとしています。

「JIS Z 9125:屋内作業場の照明基準」では、事務所の執務室の維持照度を750 lx、照度範囲を750~1,000 lxとし、

精密な視作業の場合は照度範囲(750~1,000 lx)の中で照度を高くすることが望ましいとしています。

(維持照度:ある面の平均照度が、使用期間中に下回らないように維持すべき値)

以上から、事務室での細かい視作業を伴う事務作業に必要な照度は、1,000lx程度となります。

選択肢5. 光束は、ある面を単位時間に通過する光のエネルギー量を、視感度で補正した値である。

正しい選択肢です。

光束は、光のエネルギーがある面を単位時間に通過する量を、視感度で補正した値です。

単位は「lm」(ルーメン)です。

参考になった数30

03

最も不適当なのは、「昼光率は、室内の壁や天井の表面の反射の影響を受けない。」という記述です。

昼光率は、屋外の明るさに対して、室内のある点がどのくらい明るいかを表す割合です。室内に入った光は、壁や天井などで反射して室内を明るくするため、壁や天井の反射率の影響を受けます。

したがって、「反射の影響を受けない」としている点が不適当です。

選択肢1. 昼光率は、室内の壁や天井の表面の反射の影響を受けない。

この記述が最も不適当です。

昼光率は、屋外の全天空照度に対する、室内のある点の昼光による照度の割合です。

室内に入った光には、窓から直接届く光だけでなく、壁や天井などで反射して届く光も含まれます。

そのため、壁や天井の色や反射率が変われば、室内の照度も変わり、昼光率にも影響します。

したがって、昼光率は室内表面の反射の影響を受けるため、この記述は不適当です。

選択肢2. 全天空照度は、直射日光による照度を含まない。

この記述は適当です。

全天空照度は、空全体から届く天空光だけによる水平面の照度をいいます。

太陽から直接届く直射日光は含みません。

つまり、

天空から広がって届く光=含む

太陽から直接届く光=含まない

という違いがあります。

選択肢3. 光の色の三原色は、赤、緑、青である。

この記述は適当です。

光の三原色は、

赤(R)

緑(G)

青(B)

です。

この三つの光を組み合わせることで、さまざまな色をつくることができます。

三色を適切な割合で重ねると白色になります。テレビやディスプレイなども、この考え方を利用しています。

選択肢4. 事務室において、細かい視作業を伴う事務作業の作業面に必要な照度は、一般に、1,000 lx程度とされている。

この記述は適当です。

照度は、作業面がどのくらい明るく照らされているかを表す量で、単位はlx(ルクス)です。

細かい文字や図面を見るなど、精密な視作業では、普通の事務作業より高い照度が必要になります。

現在の照明設計資料でも、精密な視作業では1,000 lx程度が目安とされる範囲に入っています。

選択肢5. 光束は、ある面を単位時間に通過する光のエネルギー量を、視感度で補正した値である。

この記述は適当です。

光束は、光源から出る光の量を、人の目が感じる明るさに合わせて評価したものです。

人の目は、同じエネルギーの光でも波長によって明るさの感じ方が違います。そのため、光のエネルギー量をそのまま使うのではなく、人の目の感じ方である視感度を考慮して表します。

光束の単位は、lm(ルーメン)です。

まとめ

この問題では、採光と照明に関する基本的な用語を正しく理解することがポイントです。

全天空照度は、直射日光を含まず、天空光だけによる照度です。

光の三原色は、赤・緑・青です。

細かい視作業では、一般に1,000 lx程度の照度が目安となります。

光束は、光のエネルギーを人の目の視感度で補正した量で、単位はルーメンです。

一方、昼光率は窓から直接入る光だけで決まるものではなく、壁や天井などで反射した光の影響も受けます。

したがって、最も不適当なのは、「昼光率は、室内の壁や天井の表面の反射の影響を受けない。」という記述です。

参考になった数0