二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問58 (学科3(建築構造) 問8)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問58(学科3(建築構造) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問58(学科3(建築構造) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
地上部分に作用する地震力は、高さに応じた固定荷重と積載荷重の和に地震層せん断力係数を乗じます。
式にすると、「Qi=Ci×Wi」となります。
Qi:i階に作用する地震層せん断力
Ci:i階の地震層せん断力係数
Wi:固定荷重や積載荷重などと含む、i階より上の建築物の重量
今回は1階の構造耐力上主要な部分に生じる地震力を求めるため、Wi=WR+W2として式にあてはめます。
Qi=Ci×Wi
=0.2×(WR+W2)
よって2が正解です。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
地震力は次の式で表します。
Q=W×Ci
Q:地震力
W:地震用重量(固定荷重と積載荷重の和)
Ci:層せん断力
W=WR+W2、Ci=0.2であり、
Q=0.2✕(WR + W2)
となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
正しい選択肢は、
0.2 × ( WR + W2 ) です。
地震力は、下記の計算式で求めることができます。
地震力Q = 重量W × 層せん断力係数Ci
重量Wは上部の固定荷重+積載荷重の合計なので、
1階の地震力を求める場合の重量は、下記のように、屋根の荷重と2階の荷重を合計した値となります。
重量W
=屋根の固定荷重と積載荷重の和+2階の固定荷重と積載荷重の和
以上より、地震力Qは
0.2 × ( WR + W2 ) です。
参考になった数4