二級建築士 過去問
令和3年(2021年)
問20 (学科1(建築計画) 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 問20(学科1(建築計画) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- ターミナルレヒート方式は、レヒータ(再熱器)ごとの温度調節が可能であるが、冷房時には、一度冷やした空気を温めるため、大きなエネルギー損失となる。
- 変風量単一ダクト方式は、一般に、定風量単一ダクト方式に比べて、室内の気流分布、空気清浄度を一様に維持することが難しい。
- 同一量の蓄熱をする場合、氷蓄熱方式は、水蓄熱方式に比べて、蓄熱槽の容積を小さくすることができる。
- 空気熱源マルチパッケージ型空調機方式では、屋外機から屋内機に冷水を供給して冷房を行う。
- 置換換気・空調は、空気の浮力を利用した換気・空調方式である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 〇
ターミナルレヒート方式とは、各部屋の熱負荷に応じて温度調節が可能となりますが、エネルギー効率が悪く省エネに課題がある設備となります。
2 〇
変風量単一ダクト方式(VAV)と定風量単一ダクト方式(CAV)は試験でもよく出る単語です。
VAVは冷暖房負荷に合わせて風量を変化させる方式です。逆に適正温度になると換気機能が低下するため、室内空気を一定に保つことが難しくなります。
CAVは常時一定の空気を室に送り込みます。各部屋ごとの調整はできませんが、常時換気が可能になります。
・VAV:部屋ごとに吐出風量を変えてエネルギー消費を抑えるけど、部屋の温度が上がったら風送らないよ。
・CAV:エネルギー消費なんて考えずにガンガン風を送り込むけど、空気は常にきれいだよ。
このようなイメージです。
3 〇
氷蓄熱方式は、深夜料金を使用して氷を蓄えておき、その氷を昼間の冷房に使用する空調設備の事です。水蓄熱と比べて、蓄熱量が大きいため、その分蓄熱槽の大きさを小さくすることができます。温度を10度下げるために必要な水の量と氷の量を比べると氷の方が少ない量(体積)で済むよね、というイメージです。
4 ×
空気熱源マルチパッケージ型空調機方式は、屋外機から屋内機に冷媒を供給して冷房を行います。冷水ではありません。
5 〇
温度が低い空気は下へ、温かい空気は上に昇っていく原理を利用し、室内換気を行うことを置換空調といいます。大型施設など換気効率を上げたい場所で使用することが多いです。
よって問の答えは 4 となります。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
1.正しいです。
空調材の再熱量を調整する空調方式です。単一ダクト方式に比べて多くのエネルギーを必要とするのが特徴です。
2.正しいです。
変風量単一ダクト方式は吹出し空気の風量を変化させて室温を制御するものであり、送風温度を制御する定風量単一ダクト方式に比べて気流分布や空気清浄度を一様に維持することは難しくなります。
3.正しいです。
水から氷への状態変化に伴う潜熱の分、水よりも多くの熱を蓄えることができるため、蓄熱槽容積を水蓄熱方式よりも小さくすることができます。
4.間違いです。
マルチパッケージ型空調機方式とは、室外機と室内機がセットになった空調機のことです。熱の運搬に冷媒が利用されていますが、水は使われていません。
5.正しいです。
置換換気・空調は床から空気を吹き出し、天井付近から排出する方式であり、居住域の空気と非居住域の空気が混ざらないため効率的な換気が行われるのが特徴です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
空気調和設備に関する記述のうち、誤っているものを選びます。
ターミナルレヒート方式は、空調機で温度や湿度を調整された空気を、吹出口の上流に設置されたレヒータ(再熱器)で、温度調整をする方式です。
部屋ごとの温度調整が可能になりますが、一度冷やした空気を、温度設定に合わせて温めなおすため、他の方式と比較して消費するエネルギー量は多くなります。
よって、設問の記述は正しいです。
単一ダクト方式とは、温度や湿度を調整された空気を、一本のダクトから各室に分岐させて送る方式です。
単一ダクト方式のうち、変風量単一ダクト方式は、VAVと呼ばれる装置により、送風量を調整して、室内の温度調整をする方式です。
一方、定風量単一ダクト方式は、cavと呼ばれる装置により、一定の風量で送風温度を調整することで、室内の温度調整をする方式です。
変風量単一ダクト方式は室温によって、送風量が変わるので、気流分布や空気清浄度を一様に維持することは難しいです。
よって、設問の記述は正しいです。
氷蓄熱方式は氷が解けるときの潜熱を利用した蓄熱方式で、水蓄熱方式は水の温度変化で起きる顕熱を利用した蓄熱方式です。
夜間の割安な電力を利用できるので、省エネやコスト削減をすることができます。
一般的に氷蓄熱方式の方が単位体積当たりの蓄熱量が大きく、省スペースで蓄熱することが可能です。
よって、設問の記述は正しいです。
空気熱源マルチパッケージ型空調機方式とは、屋外機から屋内機に冷媒を供給して冷房を行う方式です。
よって、設問の記述は誤りです。
マルチパッケージ型空調機では、1台の屋外機で、複数の屋内機に接続可能で、各室ごとで温度調整が可能で、ビルマルとも呼ばれます。
置換換気・空調は、室内空気より低い温度の空気を供給し、人や機械などの活動によって暖められ、上昇した空気を排気する方式です。
よって、設問の記述は正しいです。
人や機械が活動する床付近を、効率よく冷房できるため、高い省エネ効果を得られる空調システムです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和3年(2021年) 問題一覧
次の問題(問21)へ