二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問24 (学科1(建築計画) 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 問24(学科1(建築計画) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

照明に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 目の疲労の軽減策の一つとして、グレアを低減させ、視野内の輝度分布が、ある程度均一となるようにすることがあげられる。
  • 点光源による直接照度は、光源からの距離の2乗に反比例する。
  • 色温度の高い光源の照明器具を用いた場合、一般に、暖かみのある雰囲気となる。
  • 昼光利用制御では、設計照度を得るために、室内に入る自然光に応じて、照明器具を調光する。
  • 光束法によって全般照明の照明計画を行う場合、設置直後の照度は、設計照度以上となる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.グレアとは眩しさのことで、視線から30度以内に高輝度の光源があると目の疲労や不快感、視力低下などの障害が生じます。
また、視野内に輝度が著しく異なる部分が存在する場合にも、目は順応できず視力が低下します。
したがって、グレアを低減させ、視野内の輝度分布を均一にすることで、目の疲労を軽減させることができます。

2.照度は光度に比例し、点光源からの距離の2乗に反比例します。
E=I/r²(E:照度、I:光度、r:距離)

3.色温度とは、光源から出ている光の色を数値で表すための尺度です。
一般に、暖かみのある雰囲気となるのは、色温度の低い光源を用いたときです。

4.昼光利用制御とは、室内の明るさを検知し、照明の光量を自動制御することで、適当な照明環境が得られるものです。

5.光束法による照明計画を行うとき、保守率を考慮する必要があります。
したがって、設置直後の照度は設計照度以上となります。
保守率とは、照明器具の設置時に対する、ある期間使用した後の平均照度の割合のことです。

参考になった数27

02

1-設問の通りです。
  グレア(眩しさ)や不均一な明るさは目を疲労させる要因の一つです。

2-設問の通りです。
  照度は光を受ける面の明るさのことです。


3-色温度は高いほど青味が増し、低いほど赤みが増します。
  よって色温度は低いほど暖かみのある雰囲気となります。

4-設問の通りです。
  昼光利用制御では、照度センサーが用いられ、自動で照明器具を調光します。

5-設問の通りです。
  光束法は、作業面に入射する全光束を作業面の面積で割って、作業面の平均照度を求める方法です。

参考になった数8

03

最も不適当なのは、「色温度の高い光源の照明器具を用いた場合、一般に、暖かみのある雰囲気となる。」です。

色温度が高い光は、青白くさわやかな印象になります。反対に、色温度が低い光ほど、赤みや黄みを帯びた暖かい雰囲気になります。

選択肢1. 目の疲労の軽減策の一つとして、グレアを低減させ、視野内の輝度分布が、ある程度均一となるようにすることがあげられる。

この記述は適当です。

グレアとは、強い光が目に入ることで感じるまぶしさのことです。

また、視野の中に極端に明るい場所と暗い場所があると、目がその明るさの違いに何度も対応しなければならず、疲れやすくなります。

そのため、まぶしさを抑え、周囲の明るさの差を大きくしすぎないことは、目の疲労を軽減するうえで大切です。

選択肢2. 点光源による直接照度は、光源からの距離の2乗に反比例する。

この記述は適当です。

点光源から出た光は、光源から離れるほど広い範囲に広がります。

そのため、光源からの距離が2倍になると、照度は、

1/221/4

になります。

つまり、直接照度は、光源からの距離の2乗に反比例します。これを距離の逆2乗の法則といいます。

選択肢3. 色温度の高い光源の照明器具を用いた場合、一般に、暖かみのある雰囲気となる。

この記述が不適当です。

色温度は、光の色合いを表すもので、単位にはK(ケルビン)を使います。

色温度が低い光は、赤や黄に近い色合いで、暖かく落ち着いた印象になります。

一方、色温度が高い光は、白から青白い色合いとなり、さわやかで涼しい印象になります。

したがって、「色温度の高い光源で暖かみのある雰囲気になる」としている部分が逆です。

選択肢4. 昼光利用制御では、設計照度を得るために、室内に入る自然光に応じて、照明器具を調光する。

この記述は適当です。

昼光利用制御は、窓などから入る自然光を利用して人工照明を調整する方法です。

例えば、昼間に十分な自然光が入っているときは照明を暗くし、自然光が少ないときは照明を明るくします。

これにより、必要な照度を保ちながら、照明に使う電力を減らすことができます

選択肢5. 光束法によって全般照明の照明計画を行う場合、設置直後の照度は、設計照度以上となる。

この記述は適当です。

照明器具は、使用しているうちにランプや器具が汚れたり、光源が劣化したりして、照度が少しずつ低下します。

そのため、光束法による照明計画では、将来の照度低下を見込んだ保守率を考えて照明器具の数などを決めます。

その結果、設置した直後はまだ汚れや劣化がないため、設計照度より高い照度になるのが一般的です。

まとめ

この問題では、照明の明るさだけでなく、光の色や見え方についての基本的な性質が問われています。

特に、色温度については、

色温度が低い → 赤み・黄みがあり、暖かい印象

色温度が高い → 白色・青白く、涼しい印象

と覚えておくとよいです。

また、点光源の照度は距離の2乗に反比例する、昼光利用制御は自然光に応じて人工照明を調節する、照明設備は時間とともに照度が低下するため設置直後は設計照度以上になるという点もあわせて整理しておきましょう。

参考になった数0