二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問4 (学科1(建築計画) 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 問4(学科1(建築計画) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

室内の空気環境に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

※ 工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。 <参考>  それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。

 

<改題> 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の改正(令和4年4月1日施行)により、一酸化炭素の含有率の基準値について、要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 室における全般換気とは、一般に、室全体に対して換気を行い、その室における汚染質の濃度を薄めることをいう。
  • 温度差換気において、外気温度が室内温度よりも高い場合、中性帯よりも下方から外気が流入する。
  • 居室の必要換気量は、一般に、居室内の二酸化炭素濃度の許容値を基準にして算出する。
  • 居室において、一般に、一酸化炭素濃度の許容値は、0.0006%(6ppm)である。

  • 日本産業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)において定められているホルムアルデヒド放散量による等級区分の表示記号では、「F☆☆☆」より「F☆☆☆☆」のほうが放散量は小さい。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 室における全般換気とは、一般に、室全体に対して換気を行い、その室における汚染質の濃度を薄めることをいう。

記述は正しいです。
室における全般換気は、室全体に新鮮な空気を供給し、熱や臭気、有害な燃焼ガス、粉じんなどを除去することが目的とされています。

選択肢2. 温度差換気において、外気温度が室内温度よりも高い場合、中性帯よりも下方から外気が流入する。

記述は誤りです。
外気温度が室内の空気温度よりも高い場合は、室の上部では内側へ向かう圧力が生じ、室の下部では外側へ向かう圧力が生じることになります。これは、暖かい空気が冷たい空気よりも軽いからです。
したがって、中性帯より上方では室外空気の流入、下方では流出が生じます。

選択肢3. 居室の必要換気量は、一般に、居室内の二酸化炭素濃度の許容値を基準にして算出する。

記述は正しいです。
必要換気量は、一般に、二酸化炭素(CO₂)の許容濃度を基準として算出されます。

選択肢4.

居室において、一般に、一酸化炭素濃度の許容値は、0.0006%(6ppm)である。

記述は正しいです。
建築基準法施行令より、二酸化炭素の含有率は0.1%(1,000ppm)以下に保つことが規定されています。

選択肢5. 日本産業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)において定められているホルムアルデヒド放散量による等級区分の表示記号では、「F☆☆☆」より「F☆☆☆☆」のほうが放散量は小さい。

記述は正しいです。
シックハウス対策のため、ホルムアルデヒドを放散する建築材料は、ホルムアルデヒドの発散速度に応じて、4種類に分類され、内装仕上げの制限を受けます。☆(スターマーク)の数が多い建築材料ほど、発散速度が遅く、放散量は小さいです。

参考になった数31

02

以下に解説します。

選択肢1. 室における全般換気とは、一般に、室全体に対して換気を行い、その室における汚染質の濃度を薄めることをいう。

設問の通りです。

選択肢2. 温度差換気において、外気温度が室内温度よりも高い場合、中性帯よりも下方から外気が流入する。

誤りです。

冷たい空気は暖かい空気よりも重いため、温度差換気をする場合、外気温度が室内温度よりも高いと、外気は中性帯より上方から流入します。

選択肢3. 居室の必要換気量は、一般に、居室内の二酸化炭素濃度の許容値を基準にして算出する。

設問の通りです。

選択肢4.

居室において、一般に、一酸化炭素濃度の許容値は、0.0006%(6ppm)である。

設問の通りです。
二酸化炭素の許容値は0.1%(1,000ppm)です。

選択肢5. 日本産業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)において定められているホルムアルデヒド放散量による等級区分の表示記号では、「F☆☆☆」より「F☆☆☆☆」のほうが放散量は小さい。

設問の通りです。

参考になった数10

03

最も不適当なのは、「温度差換気において、外気温度が室内温度よりも高い場合、中性帯よりも下方から外気が流入する。」です。

外気のほうが室内より暖かい場合は、記述とは反対に、中性帯より上方から外気が流入し、中性帯より下方から室内の空気が流出します

温度差換気では、暖かい空気ほど軽く、冷たい空気ほど重いという性質によって、室内と屋外の圧力に差が生じます。

選択肢1. 室における全般換気とは、一般に、室全体に対して換気を行い、その室における汚染質の濃度を薄めることをいう。

この記述は適当です。

全般換気とは、室内全体の空気を入れ替えることで、二酸化炭素、におい、熱、ほこりなどの濃度を薄める換気方法です。

例えば、室内に新しい外気を入れながら汚れた空気を外へ出し、部屋全体の空気をきれいな状態に近づけます。

これに対して、汚染物質が発生する場所の近くで直接排気する方法を「局所換気」といいます。

選択肢2. 温度差換気において、外気温度が室内温度よりも高い場合、中性帯よりも下方から外気が流入する。

この記述が不適当です。

「中性帯」とは、室内と屋外の圧力がほぼ同じになる高さのことです。

外気温度が室内温度より高いと、外の空気のほうが暖かく軽く、室内の空気のほうが冷たく重くなります。

そのため、

中性帯より上方 → 外気が室内へ流入

中性帯より下方 → 室内の空気が屋外へ流出

となります。

したがって、「中性帯よりも下方から外気が流入する」としている部分が逆です。

選択肢3. 居室の必要換気量は、一般に、居室内の二酸化炭素濃度の許容値を基準にして算出する。

この記述は適当です。

人が室内にいると、呼吸によって二酸化炭素が発生します。そのため、二酸化炭素濃度は、室内の換気が十分に行われているかを判断する代表的な目安として使われます。

国土交通省の「建築設備設計基準」でも、居室の換気量は、許容される二酸化炭素濃度などに基づいて算定するとされています。

また、建築物環境衛生管理基準では、二酸化炭素濃度は1,000ppm以下とされています。

選択肢4.

居室において、一般に、一酸化炭素濃度の許容値は、0.0006%(6ppm)である。

この記述は適当です。

建築物環境衛生管理基準では、一酸化炭素の含有率は、100万分の6以下、つまり6ppm以下とされています。

6ppmを百分率に直すと、

6÷1,000,000×100=0.0006%

となります。

この基準は2022年4月1日から適用されており、それ以前の10ppm以下から6ppm以下に変更されています。

選択肢5. 日本産業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)において定められているホルムアルデヒド放散量による等級区分の表示記号では、「F☆☆☆」より「F☆☆☆☆」のほうが放散量は小さい。

この記述は適当です。

「F☆☆☆☆」などの表示は、建築材料から出るホルムアルデヒドの量に関係する等級です。

基本的に、☆の数が多いほどホルムアルデヒドの放散が少ない材料です。

したがって、

F☆☆☆よりもF☆☆☆☆のほうが放散量は小さい

という関係になります。

国土交通省では、F☆☆☆☆の建築材料は、ホルムアルデヒドに関する内装仕上げの使用面積制限を受けない「規制対象外建築材料」とされています。

まとめ

この問題で特に重要なのは、温度差換気の空気の流れる方向です。

外気温度が室内温度より高い場合は、

中性帯より上方から外気が流入し、中性帯より下方から室内空気が流出します。

反対に、室内のほうが暖かい場合は、下方から外気が入り、上方から室内空気が出ていきます。

あわせて、室内空気環境の代表的な数値として、

二酸化炭素:1,000ppm以下

一酸化炭素:6ppm以下

を覚えておくとよいです。これらは建築物環境衛生管理基準で示されている値です。

また、ホルムアルデヒドについては、F☆☆☆☆はF☆☆☆より放散量が少ないと覚えておきましょう。

参考になった数0