二級建築士 過去問
平成28年(2016年)
問24 (学科1(建築計画) 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 問24(学科1(建築計画) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

消防設備等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 自動火災報知設備の定温式感知器は、周囲温度が一定の温度上昇率になったときに作動する。
  • 屋外消火栓設備は、屋外から建築物の1階及び2階の火災を消火し、隣接する建築物への延焼を防止するための設備である。
  • 泡消火設備は、泡により燃焼面を覆うことでの窒息効果、及び冷却効果により消火を行う設備であり、液体燃料の火災に有効である。
  • 連結送水管設備は、消防隊が消火活動をするための設備であり、消防ポンプ車で送水して使用する。
  • 粉末消火設備は、燃焼を抑制する粉末状の消火剤を加圧ガスで放出する消火設備であり、液体燃料の火災に有効である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「自動火災報知設備の定温式感知器は、周囲温度が一定の温度上昇率になったときに作動する。」です。

選択肢1. 自動火災報知設備の定温式感知器は、周囲温度が一定の温度上昇率になったときに作動する。

誤りです。設問は差動式熱感知器の説明です。
定温式感知器は、一定の温度以上になると作動します。

選択肢2. 屋外消火栓設備は、屋外から建築物の1階及び2階の火災を消火し、隣接する建築物への延焼を防止するための設備である。

設問の通りです。

選択肢3. 泡消火設備は、泡により燃焼面を覆うことでの窒息効果、及び冷却効果により消火を行う設備であり、液体燃料の火災に有効である。

設問の通りです。
泡消火設備は、油火災等幅広い火災に対して有効ですが、電気火災には使用できません。

選択肢4. 連結送水管設備は、消防隊が消火活動をするための設備であり、消防ポンプ車で送水して使用する。

設問の通りです。

選択肢5. 粉末消火設備は、燃焼を抑制する粉末状の消火剤を加圧ガスで放出する消火設備であり、液体燃料の火災に有効である。

設問の通りです。
粉末消火設備は、液体燃料以外にも電気火災等に有効です。
また、粉末は凍結しないので寒冷地に適します。

参考になった数48

02

誤っているものは「自動火災報知設備の定温式感知器は、周囲温度が一定の温度上昇率になったときに作動する。」です。

選択肢1. 自動火災報知設備の定温式感知器は、周囲温度が一定の温度上昇率になったときに作動する。

誤った記述です。
設問は「差動式」の説明となります。
「定温式」は周囲温度が一定の温度以上になると作動する方式の熱感知器です。

選択肢2. 屋外消火栓設備は、屋外から建築物の1階及び2階の火災を消火し、隣接する建築物への延焼を防止するための設備である。

正しい記述です。

選択肢3. 泡消火設備は、泡により燃焼面を覆うことでの窒息効果、及び冷却効果により消火を行う設備であり、液体燃料の火災に有効である。

正しい記述です。

選択肢4. 連結送水管設備は、消防隊が消火活動をするための設備であり、消防ポンプ車で送水して使用する。

正しい記述です。

選択肢5. 粉末消火設備は、燃焼を抑制する粉末状の消火剤を加圧ガスで放出する消火設備であり、液体燃料の火災に有効である。

正しい記述です。

参考になった数12

03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 自動火災報知設備の定温式感知器は、周囲温度が一定の温度上昇率になったときに作動する。

× 定温式感知器は、周囲温度が一定の温度以上になると作動します。
設問は「差動式熱感知器」の説明です。

選択肢2. 屋外消火栓設備は、屋外から建築物の1階及び2階の火災を消火し、隣接する建築物への延焼を防止するための設備である。

〇 正しいです。

選択肢3. 泡消火設備は、泡により燃焼面を覆うことでの窒息効果、及び冷却効果により消火を行う設備であり、液体燃料の火災に有効である。

〇 正しいです。

選択肢4. 連結送水管設備は、消防隊が消火活動をするための設備であり、消防ポンプ車で送水して使用する。

〇 正しいです。

選択肢5. 粉末消火設備は、燃焼を抑制する粉末状の消火剤を加圧ガスで放出する消火設備であり、液体燃料の火災に有効である。

〇 正しいです。

参考になった数10