二級建築士 過去問
平成28年(2016年)
問6 (学科1(建築計画) 問6)
問題文
下記の二酸化炭素濃度を基準とした室の必要換気量の算定式において、A~Dに当てはまる項目ア~オの組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。
ア. 外気の二酸化炭素濃度
イ. 室内の二酸化炭素許容濃度
ウ. 在室者一人当たりの二酸化炭素発生量
エ. 在室者数
オ. 室容積
ア. 外気の二酸化炭素濃度
イ. 室内の二酸化炭素許容濃度
ウ. 在室者一人当たりの二酸化炭素発生量
エ. 在室者数
オ. 室容積
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
二級建築士試験 平成28年(2016年) 問6(学科1(建築計画) 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
下記の二酸化炭素濃度を基準とした室の必要換気量の算定式において、A~Dに当てはまる項目ア~オの組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。
ア. 外気の二酸化炭素濃度
イ. 室内の二酸化炭素許容濃度
ウ. 在室者一人当たりの二酸化炭素発生量
エ. 在室者数
オ. 室容積
ア. 外気の二酸化炭素濃度
イ. 室内の二酸化炭素許容濃度
ウ. 在室者一人当たりの二酸化炭素発生量
エ. 在室者数
オ. 室容積
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- A:ウ B:エ C:ア D:イ
- A:ウ B:オ C:ア D:イ
- A:ウ B:エ C:イ D:ア
- A:エ B:オ C:ウ D:ア
- A:エ B:オ C:イ D:ア
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
必要換気量の計算式は以下となります。
必要換気量 =
室内に発生する汚染質の量 ÷(室内の汚染質の許容濃度-外気中の汚染質の濃度)
「室内に発生する汚染質の量」は、
「在室者一人当たりの二酸化炭素発生量 × 在室者数」で算出されます。
参考になった数56
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
室の必要換気量
=(在室者一人当たりの二酸化炭素発生量×在室者数)
÷(室内の二酸化炭素許容濃度-外気の二酸化炭素濃度)
で室の必要換気量を求めることができます。
参考になった数12
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
室の必要換気量は以下の式で求めることができます。
Q = M/( Ci - Co )
M:汚染物質の発生量〔㎎/h〕
Ci:室内の汚染物質の許容濃度〔㎎/㎥〕
Co:外気の汚染物質濃度〔㎎/㎥〕
参考になった数11
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問5)へ
平成28年(2016年) 問題一覧
次の問題(問7)へ